220V电源负载8500W需要配多大电线和空开
来源:电工天下时间:2022-06-26 15:14:15 作者:老电工手机版>>
220V电源负载8500W对电线与空开的要求如下:
1、I:电流,P:功率,U:电压,COSφ:功率因数,COSφ:0.8-0.9之间,如果不知道多大,则可以取0.8来计算。
2、负载是电阻性的:计算负载额定电流公式,I=P÷U=8500W÷220V=39A。
3、8500W电阻负载额定电流为39A,电线要配置6平方铜线,4平方铜线太小,容易烧坏,空开要配置40A,选择50A空开太大,不安全。
4、虽然配置不合理,但是跟跳闸没有关系,空开是50A,负载电流为39A,39A<50A,所以空开不会跳闸。
5、负载是电感性的:计算负载额定电流公式,I=P÷(UxcosΦ)=8500W÷(220Vx0.8)=48A。
6、8500W电感性负载额定电流为48A,电线要配置10平方铜线,4平方铜线严重过载,容易烧坏,空开要配置50A,选择50A空开正合适。
7、虽然配置电线不合理,但跟跳闸也没有关系,空开是50A的,负载电流48A,48A<50A。所以,空开不会跳闸。
备注:空开和电线必须合理配置,空开太大,电线太小,电线容易过载烧坏,但是空开不会跳闸。空开太小,电线太大,空开容易跳闸。