UPS额定容量W和VA换算关系,UPS容量选择的参考因素
来源:电工天下时间:2021-08-20 13:16:01 作者:老电工手机版>>
UPS额定容量W和VA换算关系
市场上UPS电源的容量以"VA"(伏安)为单位来标识,"W"与"VA"值是有区别的,比如1KVA~500KVA的 UPS 都用VA而不是W来表示容量。
事实上,“W”总是小于等于“VA”,二者之间的换算关系为: W = VA×功率因数。功率因数在0~1之间,表示负载电流做的有用功(W)的百分比。只有电热器或电灯泡等的功率因数为1。对于其他设备来说,有一部分负载没有作功,这部分电流是谐波或电抗电流,主要是负载特性引起的。由于有这部分电流,所以“ VA”值比“W”值大,在功率因数为1时,“W”和“VA”值相同。
那么,在为计算机等设备选配UPS电源时,怎么选择合适的UPS容量?
如果选择不当,一般会出现二种情况,一是容量过小,即所谓小马拉大车,就会造成设备的损坏,第二种情况是容量过大,则会造成资金的浪费。
因此,正确地选择UPS的容量对网络管理人员是一件重要的事情。
UPS在容量选择应考虑以下因素:
1、实际负载情况:P=∑Pi/f
即实际所有负载的总和∑Pi,再除以功率因数f,f=0.6~0.8,即可得到实际负载容量P。
2、预留扩容
考虑到业务发展的可能,在不大量追加投资情况下,增加UPS输出容量,一般通过两种途径来实现:
A:选择可以实现现场扩容的UPS产品,比如市面上销售的模块化UPS产品。
B:提前购买大容量UPS,但需提前投入大量的资金。
VA和功率W怎么换算?
问题:比如一个1000W的机器要断电使用5小时,要多少AH的UPS怎么计算啊?
解答:用公式P=UI;换算I=P/U。I是电流,P是功率,U是电压。电脑使用220V标准电压,换算I=P/U 1000/220≈4.6A,那么用5小时就乘以5=23A左右,建议留个余量,选择25A/H的UPS电源。
相关文章锂电池充电多长时间好

有关锂电池的充电知识,不管是手机用锂电池,还是电动车的锂电池,其充电方式基本相同,但充电时间有长短,那么锂电池充电多长时间好,电动车的锂电池充电时间一般为3-5个小时,不要超长时间充电。
时间:2022-06-21 12:10:45
锂电池充电的正确方法

怎么给锂电池充电,不同的人有不同的看法,你的充电方法是对是错,你有了解吗?锂电池充电的正确方法,就是要“浅放浅充”,不要在电量用尽后再充,并且不能在高温低温下充电,下面具体来看下。
时间:2022-06-21 11:41:36
锂电池充电次数与寿命

有关锂电池的小知识,锂电池充电次数最多有多少次,锂电池的使用寿命有多长时间,国产锂电池的充电次数多在800-1000次左右,进口锂电池的充电次数可达3000次左右,锂电池的寿命与充电生命周期有关。
时间:2022-06-21 11:21:26
锂电池充电会不会爆炸

无论电动自行车还是电动汽车,锂电池都是其重要的组成部件之一,每隔一段时间就要给锂电池充电,那么锂电池充电会不会爆炸,应该怎么来正确充电,新的锂电池要不要“激活”,下面一起来了解下。
时间:2022-06-19 20:13:37
锂电池充电的注意事项有哪些

有关锂电池充电的知识,在给锂电池充电时必须掌握正确的充电方法,尤其第一次给锂电池充电时要注意的事项,必须多加留心,新买的电动车的锂电池,一般需要充电10个小时以上,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 19:48:40
锂电池的优点有哪些

以下总结了锂电电池的八大优点,分别为:1、能量比高,锂电池储存密度大,目前已达到460--600Wh/Kg。2、寿命长,不管是三元锂电池还是磷酸铁锂锂电池,充电次数都可以达到1000次--2000次,最高记录为10000次。
时间:2022-06-19 19:24:03
锂电池寿命是多少年

先说结论,锂电池的寿命一般在3-5年之间。目前,电动车使用的锂电池主要有两种,即三元锂电池和磷酸铁锂锂电池,前者单体电压比较高,电压是3.7伏,后者电压较低一些,电压大小是3.2伏。
时间:2022-06-19 19:17:18
电瓶加电容能不能延长电池寿命

先要弄明白电容的功能和作用,电容在电力线路上有耦合、补充有功功率,吸收无功功率,并有一定的稳压作用。因电容介质的材料不同,而性能方面有很大差异。如果将电容并联蓄电池的话,小编认为是不可取的。
时间:2022-02-19 06:29:54
- 上一篇:UPS电源的常见输入输出形式
- 下一篇:UPS电源蓄电池常用术语大全