UPS电源输入输出形式
主要有三种:一是三相输入/三相输出形式,二是三相输入/单相输出形式,第三种是单相输入/单相输出形式,下面具体来看下。
1、三相输入/三相输出形式
输入、输出都采用三相形式,使每个单相输出的电流不至过大。在某些特殊场合,也使用容量较小的三相输出形式UPS,主要是小容量三相负载而设计的。
在购买三相输出形式的UPS时,需要考虑UPS的不平衡带载能力,一般应选购具有100%不平衡带载能力的UPS。因此,具有更加稳定的不平衡带载能力。
2、三相输入/单相输出形式
在容量稍大时,采用三相输入,自动平均分配输入电流,可以有效解决配平问题。8~20KVA容量范围内的UPS采用单相逆变器、单相旁路输入的三入/单出形式较多。
3、单相输入/单相输出形式
如果容量比较小,单入形式的UPS挂在任何一相入户的市电上均不会对入户市电的三相配平衡问题造成麻烦。而负载容量较小,UPS采用单相输出其输出线径(电流值)都不大,可以采用单相逆变器设计,因此小容量(一般15KVA以下)的UPS多采用单入/单出形式。