四极法测量土壤电阻率的方法详解
来源:电工天下时间:2021-01-26 14:48:14 作者:老电工手机版>>
1、四极法测量土壤电阻率的步骤
(1)在测量区沿直线等距离插入四根金属电极,电极彼此相距S米,S米为测量深度,插入地表深度为1/20S为宜。
(2)将仪表稳定平放地面,调整仪表指针在标准黑线上。
(3)打开C2和P2连接片,四根导线分别连接到相应的电极上。
(4)倍率开关置于X10档,转动手摇发电极(120转/分)同时旋转测量标度盘旋纽使指针对准标准黑线,如小于1,倍率减小一挡,(倍率标度在3挡X10,X1,X0.1)至得到准确值,R=倍率挡值X测量标度盘读数。
(5)计算ρ=2πsRρ为Sm深土壤电阻率。
土壤的电阻率可以用四极接地电阻仪,即交流四极法测量,其工作原理:
土壤电阻率的计算公式:
P=2πaR
P:土壤电阻率,Ω.cm或Ω.m;
R:测量出的阻值,Ω;
a:四支金属探针之间距离cm或m;
要求探针进入土深度小于5%为准,这个值一般都需要检测,以当地测出的土壤电阻率为主。

2、四极法测量的注意事项
(1)a 的取值为接地体的埋设深度。a 一般取 5m,对于基础较深的大楼其基础作为接地体一部分的,则 a 可取10m;
(2)四根极棒布设在一条直线上,极棒的间距相等为 a;
(3)在接线时,将仪表上的P2、C2接线端子间的短路片断开;
(4)极棒与仪表上接线端子的连接顺序不能颠倒;
(5)各极棒的打入地下深度不应超过极棒间距 a的 1/20;
(6)为了避免地下埋设的金属物对测量造成的干扰,在了解地下金属物位置的情况下,可将接地棒排列方向与地下金属物(管道)走向呈垂直状态。
相关文章土壤电阻率一般多大,土壤电阻率怎么测量

有关土壤电阻率的知识,土壤电阻率一般多大,土壤电阻率是单位长度的土壤电阻的平均值与截面面积乘积,土壤电阻率怎么测量,有哪些测量方法,下面一起来了解下。
时间:2022-04-17 08:21:28
土壤电阻率的合格标准是什么

土壤腐蚀分为三个等级:高、中、低,以下是具体标准要求:1、高:电阻率<20 ;含盐量>0.75;含水量>12;电流密度0.3;腐蚀等级:特加强级。2、中:电阻率:20~50 ;含盐量:0.75~0.05;含水量:5~12;电流密度:0.3~0.025;腐蚀等级:加强级。
时间:2022-04-17 07:55:26
万用表怎么测量土壤电阻

万用表检测土壤电阻率的方法,找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。说明:A为待测接地体,B、C为辅助测试棒。
时间:2022-04-17 07:52:32
电阻率和电导率关系及换算公式说明

有关电阻率和电导率的知识,二者之间的关系是什么的,在进行单位换算时,电阻率和电导率的换算公式是什么,各参数的含义是什么,一起来学习下。
时间:2021-11-26 10:03:46
电阻率的基本单位,电阻率大小的影响因素

有关电阻率的知识,电阻率的基本单位是什么,电阻率ρ,是表示不同物质电阻特性的物理量,并介绍了电阻率大小的影响因素,一起来了解下。
时间:2021-11-26 10:02:29
影响铜线电阻率的几大因素,铜线的电阻率是多少

以下是影响铜线电阻率的几大因素:1、含铜量(铜丝一般含铜量在99%以上,无氧铜含铜量更高),不同材质具有不同的电阻率,所以含杂质(性能一般比铜差)越多,电阻率越大。
时间:2021-11-26 09:33:18
铜的电阻率及计算公式说明

铜的电阻率是多少,怎么来计算铜电阻率的大小,不同品种的铜的电阻率是不一样的,计算公式也是不同的,以黄铜与紫铜为例,来看下铜的电阻率的计算方法。
时间:2020-01-04 15:17:21
铜导线电阻率的影响因素,铜导线电阻率的特点

有关铜导线电阻率的小知识,铜导线电阻率是什么,有哪些因素会影响到铜导线电阻率的大小,不同温度下铜导线电阻率是多少,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-01-04 15:12:13
- 上一篇:电阻的基本参数:标称值与额定功率及允许偏差
- 下一篇:导线电阻值的计算公式及口诀说明




