土壤电阻率一般多大,土壤电阻率怎么测量
来源:电工天下时间:2022-04-17 08:21:28 作者:老电工手机版>>
有关土壤电阻率的知识,土壤电阻率一般多大,土壤电阻率是单位长度的土壤电阻的平均值与截面面积乘积,土壤电阻率怎么测量,有哪些测量方法,下面一起来了解下。
一、土壤电阻率多大
土壤电阻率是单位长度的土壤电阻的平均值与截面面积乘积,单位是 Ω·m。
土壤电阻率是接地工程计算中一个常用的参数,直接影响接地装置接地电阻的大小、地网地面电位分布、接触电压和跨步电压,也是决定接地体电阻的重要因素。
土壤电阻率在(Q·cm)1×104及以下,20×104及以上。
近似电阻率为300欧/米,指的是砂土(不是砂质粘土),不同情况下变化较大。一般分为三类:
1、较湿时(一般地区、多雨区) 为100-1000之间;
2、较干时(少雨区、沙漠区)为1000以上;
3、地下水含盐碱时30-100之间。
二、土壤电阻率怎么测量
测量土壤电阻率的方法:对接地体进行接地电阻测量,测得接地体接地电阻后,按照如下公式计算土壤电阻率:
1、用钢管或圆钢作接地体时:ρ=2πRjL/(ln(4L/d))=RjL/(0.336lg(4L/d))Ω·cm。L为钢管或圆钢入地长度,单位m;d为钢管或圆钢直径,单位m;Rj为测出的接地电阻值,单位Ω。
2、用扁钢作接地体时:ρ=2πRjL/(ln(2L^2/(bh)))=RjL/(0.336lg(2L^2/(bh)))Ω·cm。L为扁钢长度,单位m;b为扁钢厚度,单位m;h为埋设深度,单位m。
相关文章
土壤电阻率的合格标准是什么
土壤腐蚀分为三个等级:高、中、低,以下是具体标准要求:1、高:电阻率<20 ;含盐量>0.75;含水量>12;电流密度0.3;腐蚀等级:特加强级。2、中:电阻率:20~50 ;含盐量:0.75~0.05;含水量:5~12;电流密度:0.3~0.025;腐蚀等级:加强级。
时间:2022-04-17 07:55:26
万用表怎么测量土壤电阻
万用表检测土壤电阻率的方法,找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。说明:A为待测接地体,B、C为辅助测试棒。
时间:2022-04-17 07:52:32
电阻率和电导率关系及换算公式说明
有关电阻率和电导率的知识,二者之间的关系是什么的,在进行单位换算时,电阻率和电导率的换算公式是什么,各参数的含义是什么,一起来学习下。
时间:2021-11-26 10:03:46
电阻率的基本单位,电阻率大小的影响因素
有关电阻率的知识,电阻率的基本单位是什么,电阻率ρ,是表示不同物质电阻特性的物理量,并介绍了电阻率大小的影响因素,一起来了解下。
时间:2021-11-26 10:02:29
影响铜线电阻率的几大因素,铜线的电阻率是多少
以下是影响铜线电阻率的几大因素:1、含铜量(铜丝一般含铜量在99%以上,无氧铜含铜量更高),不同材质具有不同的电阻率,所以含杂质(性能一般比铜差)越多,电阻率越大。
时间:2021-11-26 09:33:18
四极法测量土壤电阻率的方法详解
四极法测量土壤电阻率的方法详解 1、四极法测量土壤电阻率的步骤 (1)在测量区沿直线等距离插入四根金属电极,电极彼此相距S米,S米为测量深度,插入地表深度为1/20S为宜。
时间:2021-01-26 14:48:14
铜的电阻率及计算公式说明
铜的电阻率是多少,怎么来计算铜电阻率的大小,不同品种的铜的电阻率是不一样的,计算公式也是不同的,以黄铜与紫铜为例,来看下铜的电阻率的计算方法。
时间:2020-01-04 15:17:21
铜导线电阻率的影响因素,铜导线电阻率的特点
有关铜导线电阻率的小知识,铜导线电阻率是什么,有哪些因素会影响到铜导线电阻率的大小,不同温度下铜导线电阻率是多少,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-01-04 15:12:13
- 上一篇:土壤电阻率的合格标准是什么
- 下一篇:测量直流电阻的操作步骤及注意事项