如何测量并联电阻阻值的自放电?
来源:电工天下时间:2020-01-04 15:42:32 作者:老电工手机版>>
有关测量并联电阻阻值的自放电试验方法与步骤,测量并联电阻阻值收益按接线图,自放电法原理接线图,包括原理接线图与简化等直电路,以及测量注意事项与判断标准。
并联电阻阻值的自放电试验
并联电容器被切除后,会产生一定的残压。为了安全,在10min内电容器端子间电压由√2UN(UN为额定电压)降到75V以下。
一般在电容器端子并联高阻值为放电电阻,称为并联电阻。该电阻除应满足阻值要求外,还应有足够的功率和耐电强度。
一、测量阻值的自放电试验方法
测量并联电阻阻值收益按接线图如图11-4。
当t=0时,Cx两端电压已被充电到U1,并断开电源U,经过时间t后,Cx两端电压U1经放电电阻Rp放电到U2。U2是由U1按指数规律衰减的,即
U2=U1e-(t/τ)
τ=RpCx(因为Rx≥Rp,Rx略去)
式中 τ——时间常数。
将上式展开,则
U2=U1{1-t/(RpCx)+[t/(RpCx)]2/2!-…}
当t≤RpCx时,上式简化为
U2=U1[1-(t/RpCx)]
故 Rp=U1t/[Cx(U1-U2)]
式中 Cx——并联电容器的电容值,已测出;
U1——t=0时,并联电容器两端电压,已测出;
U2——t=t时,并联电容器两端电压,U2和t均已测出。
这样就可以测出Rp值。
二、试验步骤
(1)按图11-4接好线,先合S1、S2,充电,并测得U1值。

图11-4 自放电法原理接线图
(a)原理接线图;(b)简化等值电路
U—试验电源;Cx—并联电容器电容值;Rp—试品;
Rx—并联电容器电阻;S1、S2—开关;PV—电压表
(2)将S1、S2都断开,并开始计时。对Rp放电。
(3)经过时间t后,合上S2,测量试品两端电压U2值。
(4)将测量的Cx、U1、U2和t值代入公式Rp=U1t/[Cx(U1-U2)],即可计算出Rp值大小。
三、测量注意事项
(1)测量时用的静电电压表,要满足准确度的要求。
(2)S1、S2的绝缘电阻值要比Rp大100倍以上,以消除泄漏电流的影响。
(3)时间t要计时准确。
四、判断标准
Rp与出厂值偏差在±10%范围内为合格。
相关文章电阻器的并联串联怎么计算

如以下电路中,当开关断开和闭合时,电路中的电流I各为多少安?电阻器并联/串联计算公式和欧姆定律,当开关K断开时,4欧电阻与6欧电阻串联,8欧电阻与2欧电阻串联,然后这两条支路再并联。
时间:2022-07-15 16:04:46
电桥法测量电阻的工作原理图

有关电阻测量的知识,可以用电桥法来测量电阻的大小,其工作原理是什么样的,知道四个电阻中的三个来求剩下的一个,以下分析了电桥法测量电阻的具体方法,供大家参考。
时间:2022-07-08 05:41:37
一例电容电阻延时接通的电路图

电容电阻延时接通的电路图,使用NE555能满足要求,电容串接电阻由+Vcc到地,节点接到2,6脚,上电瞬间节点电压高於2/3Vcc,输出=0,随电容慢慢充电节点电压慢慢下降,到1/3Vcc输出=1。
时间:2022-05-27 11:32:44
电阻的工作原理及分类知识

电阻,又称电阻器,电阻是电子电路中应用数量最多的元件,也是最便宜的电子元件,以下介绍了电阻的工作原理,以及电阻的分类方法,供大家学习参考。
时间:2022-05-22 07:16:19
LCR数字电桥测量兆欧级高阻值抗电阻的问题

用不同品牌的LCR数字电桥或者同一品牌LCR数字电桥的不同型号,对兆欧级高阻值电阻进行测量时,结果偏差很大,甚至安捷伦、同惠的产品也如此,以下是解决LCR数字电桥测量兆欧级高阻值电阻问题的方法,供大家参考。
时间:2022-05-15 12:58:03
测量直流电阻的操作步骤及注意事项

直流单臂电桥用于测量1Ω以上直流电阻,操作步骤如下:1、调整检流计零位,测量前将检流计开关拨向“内接"位置,即打开检流计的锁扣,调节调零器使指针指在零位。2、用万用表的欧姆档估测被测电阻,得出估计值。
时间:2022-05-15 12:56:22
土壤电阻率一般多大,土壤电阻率怎么测量

有关土壤电阻率的知识,土壤电阻率一般多大,土壤电阻率是单位长度的土壤电阻的平均值与截面面积乘积,土壤电阻率怎么测量,有哪些测量方法,下面一起来了解下。
时间:2022-04-17 08:21:28
土壤电阻率的合格标准是什么

土壤腐蚀分为三个等级:高、中、低,以下是具体标准要求:1、高:电阻率<20 ;含盐量>0.75;含水量>12;电流密度0.3;腐蚀等级:特加强级。2、中:电阻率:20~50 ;含盐量:0.75~0.05;含水量:5~12;电流密度:0.3~0.025;腐蚀等级:加强级。
时间:2022-04-17 07:55:26
- 上一篇:电阻损坏有哪些原因,分为内部与外部原因
- 下一篇:常用贴片电阻阻值的标称值与换算值表