有关地下车库照明设计的一些要求,照明计算中的两个“系数”,一是利用系数,一是维护系数,来看下地下车库照明设计中这二个系统的使用说明。
地下车库照明系数
照明计算中常用到两个“系数”:利用系数、维护系数。
1、利用系数
上次讲“效率”时,研究了【电→光】和【光源→灯具】这两件事。光从灯具出来后,有多少能落到需要的“工作面”上?
看下图:
①一部分光直接到达工作面;
②一部分光照到墙壁再反射到工作面;
③一部分损失了,到不了工作面。
把到达工作面的光通量除以光源的光通量,这就是“利用系数”。

利用系数是评估光源到工作面的完整过程,显然,里面就包含了上次提到的“灯具效率”。
2、维护系数
新灯装上去很亮,但使用一定周期后,光源会衰减、灯罩上会有蜘蛛网、墙壁也会变脏,会导致工作面照度降低。这个维持的比例,就是“维护系数”。这时的照度,就是“维持照度”。

下面是国标里关于这两个“系数”以及其他术语的条文解释,供参考(新版国标在这方面没有进行任何更改,与现行标准完全相同):
利用系数utilizationfactor:投射到参考平面上的光通量与照明装置中的光源的额定光通量之比。
维护系数maintenancefactor:照明装置在使用一定周期后,在规定表面上的平均照度或平均亮度与该装置在相同条件下新装时在规定表面上所得到的平均照度或平均亮度之比。
维持平均照度maintainedaverageilluminance:规定表面上的平均照度不得低于此数值。它是在照明装置必须进行维护的时刻,在规定表面上的平均照度。
光通维持率luminousfluxmaintenance:灯在给定点燃时间后的光通量与其初始光通量之比。
在照明设计时,应根据环境污染特征和灯具擦拭次数从表4.1.6中选定相应的维护系数。![]()
〔条文说明〕为使照明场所的实际照度水平不低于规定的维持平均照度值,照明设计计算时,应考虑因光源光通量的衰减、灯具和房间表面污染引起的照度降低,为此应计入表4.1.6的维护系数。
1、因光源光通量衰减的维护系数,按照光源实际使用寿命达到其平均寿命70%时来确定。
2、灯具污染的维护系数的取值与灯具擦拭周期有关。美国、俄罗斯等国家规定擦拭周期为1~4次/年,本标准规定了2~3次/年。
相关文章有爆炸危险场所的照明灯具怎么接地?

有爆炸危险场所的照明灯具怎么接地?有爆炸危险场所的灯具,一般可以通过专用接地线接地或接零,而不能采用引至灯具分支线的零线或吊灯钢管和其他金属部件作为接地线。
时间:2021-11-14 08:46:20
照明线路漏电的原因及检修方法

照明线路漏电的原因及检修方法,照明线路漏电的原因:1、导线或电气设备的绝缘受到外力损伤;2、线路经长期运行,导线绝缘老化变质;3、线路受潮气侵袭或被污染,造成绝缘不良。
时间:2021-11-14 08:45:00
怎么安装固定式局部照明灯具?

怎么安装固定式局部照明灯具?固定式局部照明灯具,是指固定在移动结构(如活动托架等)上的局部照明灯具,怎么安装固定式局部照明灯具,在安装时需要注意以下问题。
时间:2021-11-13 07:35:01
一文看懂多个开关控制的照明线路

分享几个照明线路图,由多个开关控制的照明线路,主要包括两个单开双控开关控制一盏灯、两个双开双控开关控制两盏灯、三个开关控制一盏灯(用于楼梯间)以及三个开关控制两盏灯等,一起来学习下。
时间:2021-08-26 16:47:05
一例应急照明单联双控开关的接线图

有关单联双控开关的接线方法,在应急照明设备上会用得到,双控开关,就是指开关由两个开关来控制电灯或电器,分享一例应急照明单联双控开关的接线图,供大家参考。
时间:2020-11-25 11:07:56
一例机柜荧光灯的照明电路图

有关机柜荧光灯实现照明的电路图,在电控柜开门时提供照明,荧光灯(日光灯)的电路接线图是什么样的,一起来看下。
时间:2020-11-24 13:32:29
一例单控开关改双控开关的接线图,两个开关均能控制照明灯泡

一例单控开关改双控开关的接线图,两个开关均能控制照明灯泡。上图是一个单开单控接线图,零线N直接接照明灯泡N极,火线L接单控开关L1,L通过导线(黄线)连接照明灯泡的L极,通过单控开关L和L1的闭合,实现灯泡的熄灭和点亮。
时间:2020-11-23 16:18:51
一例声光控自动照明灯电路图,声控照明灯的电路组成及工作原理

有关声光控自动照明灯的电路图,介绍了一款声光控自动照明灯电路的结构组成,以及不同电路的工作原理,包括电源电路、光控电路、声控电路等的原理说明,有需要的朋友参考下。
时间:2020-11-03 14:54:06
- 上一篇:电灯拉线开关的结构原理及接线方法
- 下一篇:电路改造的基本要求