电路改造的基本要求
来源:电工天下时间:2019-08-08 13:56:05 作者:老电工手机版>>
对电路改造时,有一些注意事项,一定要多留心。分享下电路改造的基本要求,共有9点要求,大家在进行电路改造时,做个参考。
电路改造的基本要求
1、每户应设置分户配电箱,配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。
2、导线的敷设应按装饰设计规定进行施工,线路的短路保护、过负荷保护、导线截面的选择、低压电气的安装应按国家现行标准和上海市有关规定进行。
3、室内布线除通过空心楼板外均应穿管敷设,并采用绝缘良好的单股铜芯导线。
在电路改造的过程中,进行穿管敷设操作时,管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结。导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得安装在同一管道中。
4、照明及电热负荷线径截面的选择应使导线的安全载流量不大于该分路内所有电器的额定电流之和,各分路线的容量不允许超过进户线的容量。
5、接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。
6、进户的PVC塑料导线管的管壁厚度应不小于1.2mm。
7、电暖器安装不得使用普通插座,不得直接安装在可燃构件上。卫生间插座宜选用防溅式。
8、插座离地面应不低于200mm。线盒内导线应留有余量,长度宜为150mm。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳,照明灯开蛘距地高度宜为1.3mm,开关不宜装门后。
9、吊平顶内的电气配管,应按明配管的要求,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上。灯头盒、接线盒的设置应便于检修,并加盖板。
使用软管接到灯位的,其长度不应超过1m。软管两端应用专用接头与接线盒、灯具连接牢固。金属软管本身应做接地保护。各种强、弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。
猜你喜欢:
2016年最新家装电路改造方法
2016年最新家装电路改造方法,家庭装修电路改造必备知识大全,包括开关和插座的安装位置和数量,零线为蓝色,火线为红色,地线为黄绿双色线,水电的施工原则,客厅照明灯与红外感应灯的安装技巧。....
以上就是电路改造的基本要求,希望对大家有所帮助。
相关文章多用途86墙壁开关电路怎么接线

在早期的家庭装修过程中,还能看到厅中挂着用绳子串起来的过头顶的电灯,一组组的灯挂起来作为节口或平台上的装饰,就会用到多用途86墙壁开关电路,以下是这种电线的接线方法,供大家参考。
时间:2022-05-01 17:39:55
低压小灯泡在220V电源上所用的电路图

低压小灯泡接在220V电源上,应该如何设计一个电路图,以下分享一个简单实用的接线电路图,学习下具体的接线方法,参考如下。
时间:2022-03-21 08:57:14
将两个功率相同的110V白炽灯接在220V电源上的电路图

将两个功率相同的110V白炽灯接在220V电源上,应如何设计电路图,以下接线电路图供大家学习参考。
时间:2022-03-21 08:55:52
用三个开关控制一盏灯的电路图

分享一个用三个开关控制一盏灯的电路图,一个简单实用的接线电路图,使用三个控制开关在不同地点控制一盏灯的开与灭,供大家学习参考。
时间:2022-03-21 08:51:49
两个双连开关在两地控制一盏灯的电路图

分享一个两个双连开关在两地控制一盏灯的电路图,提供了二种不同的双控开关的接线方法,由简单到复杂,供大家学习参考。
时间:2022-03-21 08:48:43
三个灯泡三个开关并联电路图

在日常生活中负载都是并联在220Ⅴ电源上使用的,如果需要连接三个灯泡,三个开关并联连接,并且保证各路电灯互不干忧,应该怎么来接线,以下是三个灯泡三个开关的并联电路图,供大家参考。
时间:2022-02-01 06:19:48
家用单开双控开关电路图,一例楼梯灯双控开关的接线实物图

有关家用双控开关的接线方法,在有楼梯的房子中,怎么来实现一灯多控,这就需要用到单开双控电路了,这里分享一例楼梯灯双控开关的接线实物图,来学习下单开双控、双开双控的接线方法。
时间:2020-11-25 13:15:15
一例机柜荧光灯的照明电路图

有关机柜荧光灯实现照明的电路图,在电控柜开门时提供照明,荧光灯(日光灯)的电路接线图是什么样的,一起来看下。
时间:2020-11-24 13:32:29
- 上一篇:地下车库照明利用系数与维护系统说明
- 下一篇:照明线路安装的11个要求