镝灯及配件选配与安装要求
来源:电工天下时间:2020-01-02 06:05:33 作者:老电工手机版>>
在选择镝灯时需要注意哪些问题,有关镝灯及配件的选配注意事项有哪些,以及安装镝灯时可能遇到的问题,以DDG3500照明管型镝灯为例,包括3.5KW镝灯镇流器、镝灯触发器的选配与安装说明。
镝灯的选配与安装要求
一、DDG3500照明管型镝灯
使用说明:
1、各种规格的照明管型镝灯,必须与相适应的镝灯镇流器、触发器配套使用。电源电压允许在+3%—5%范围波动。灯泡接通电源后,需经过一段时间才能达到正常工作状态。
2、灯泡燃点时表面温度较高,灯头外壳带电,在维修时应切断电源,待灯泡冷却后方可进行。灯泡在燃点过程中自行熄灭,如电源电压正常,应检查电路接点和灯座触点,如全部正常,说明灯泡已不能继续使用。必须更换新灯。
3、镝灯必须根据使用要求进行安装,否则不能正常使用。必须配用同系列的配套镇流器、触发器或灯管,否则无法正常使用。
附电路图纸:如触发器上是英文标码,请与数字标码位置一一对应。

图1,镝灯电子式触发器电路图

图2,镝灯振子式触发器电路图
二、3.5KW镝灯镇流器
1、本产品配用DDG管型镝灯,作为机场、广场、车站、码头建筑工地以及大型厂房等场所的大面积照明,也适宜作为摄影及彩色电视录像及实况转播等方面的照明。
2、镇流器应与相同功率的灯管配用。
4、镇流器周围的环境温度不大于40℃,同时不应有易燃物品以及腐蚀性气体存在。
5、使用电源电压范围:3500W、380V±5%、频率50HZ。
6、使用时间每次不超过14小时。
7、镇流器与灯管在正常运行中如发现灯管不亮,应立即停电检修,避免故障扩大。
8、在正常使用情况下,若属产品质量问题自出厂日期起18个月内给予调换或免费维修。
9、技术数据:
功率 工作电流 工作电压 启动电流 启动电压
3500W <18A 270V <28A 380V
10、本触发器为敞开式,使用时严防雨淋。
三、镝灯触发器(DDG CD—13镝灯电子触发器)
1、按商标中接线图正确接线,注意B、LP、N三点接线位置,特别是LP端到灯泡的连接线要绝缘良好,不能靠近其他电线及异体,距离必须大于30mm。
2、触发器必须固定安装,且应安装在防雨水、风沙、通风良好的环境中,使用环境温度不得大于40℃。
3、触发器断电后必须5分钟才能重新启动。
4、触发器与灯泡距离不超过1.5米,以免高频高压辐射损耗,无法启动灯泡。
5、要检查触发器引出线到镇流器、电器、灯泡接线点位置,要拧紧接触好,以防高压、大电流通过时发热,引起接触不良。
6、每隔一段时间要及时检查触发器的线路,接线点位置是否完好,及时去除水气、尘埃等,使触发器使用在良好环境中,保证其正常使用寿命。
CD—13电子触发器,主要适用于1000W—3500W管形镝灯大功率钠灯、金卤灯在冷态时启辉,也可作为其它双端灯的启动。
CD—13电子触发器,具有触发器性能高,可靠性能强,体积小、重量轻,使用方便等优点。
电源电压:220V—380V;50HZ/60HZ
最大工作电流:≤18A
最大脉冲幅度:≥11KV—15KV
配用灯泡:1000W—3500W
连续触发时间:3S—15S
使用环境:-20℃—+40℃
以上就是镝灯及配件选配与安装要求,希望对大家有所帮助。
相关文章LED地埋灯安装流程,LED地埋灯的接线图

有关LED地埋灯的安装知识,LED地埋灯安装流程有哪些,必须切断电源,然后再进行LED地埋灯的安装,安装前检查LED地埋灯的连接和各配套的配件是否齐全,LED地埋灯的接线图什么样,下面来了解下。
时间:2022-07-16 07:30:25
2d灯管镇流器的安装方式

2d灯管镇流器的安装方式,2D灯是指2D节能灯管,造型和英文字母D相似,故称为2D灯管。断开房间总电源开关,对应更换电子镇流器。注意,必须正确连接电源线和输出接灯管两端的连接线,一端接火线,另一端接灯管。
时间:2022-01-13 13:40:49
一文看懂灯具安装阶段的具体流程

有关灯具安装的知识,在家庭装修中灯具是必备的,在安装灯具时必须遵循相关规范与流程,以确保安装及后续使用的安全,下面具体来看下。
时间:2021-12-10 11:15:49
一文看懂家中插座与开关的安装流程

无论是家庭装修,还是平时电器设备的安装,总会遇到插座与开关的安装问题,这里介绍了家中插座与开关的安装流程,包括接线盒、开关、插座的安装与测试方法,一起来了解下。
时间:2021-12-10 11:12:16
怎么正确安装室外路灯?

怎么正确安装室外路灯?室外照明多实行单侧布灯,一般存在二种情况:1、当路面宽度大于9米或照度要求较高时,可以在道路两侧对称布灯或交叉布灯;
时间:2021-11-14 08:55:25
怎么安装固定式局部照明灯具?

怎么安装固定式局部照明灯具?固定式局部照明灯具,是指固定在移动结构(如活动托架等)上的局部照明灯具,怎么安装固定式局部照明灯具,在安装时需要注意以下问题。
时间:2021-11-13 07:35:01
怎么安装吊式电灯(吊灯)?

怎么安装吊式电灯(吊灯)?吊式电灯(简称吊灯)由灯头、灯罩和灯泡等组成,分卡口灯头吊灯和螺口灯头吊灯两种,装有100瓦以上灯泡的吊灯多为螺口灯头吊灯,具体安装方法见下文。
时间:2021-11-13 07:30:50
吸顶灯的正确安装方法,八点注意事项看一看

对于动手能力差的人来说,对于led吸顶灯怎么安装这样的事情,可以说是无从下手的,折腾半天却徒劳无功。这里总结了吸顶灯的正确安装方法,在安装吸顶灯时注意这八点,基本就可以自学成材,轻松搞定led吸顶灯的安装操作了。
时间:2020-11-05 15:32:55
- 上一篇:照明配电箱是什么,照明配电箱怎么用
- 下一篇:照明设备的火灾危害,照明设备的防火措施