照明设备有很多,诸如白炽灯、日光灯、卤钨灯、高压汞灯等,均属于照明设备的范畴。本文介绍了照明设备的火灾危害,照明设备的防火措施,供大家学习参考。
一、照明设备的火灾危害
电气照明按使用性质,一般分为工作照明,装饰照明和事故照明等。
照明设备是电能转变为光能的一种电气设备,常用的主要有白炽灯、日光灯、卤钨灯、高压汞灯、舞台聚光灯等。
照明设备的火灾危险性:
灯具表面高温或高温辐射,容易烤着邻近可燃物;灯泡破碎,炽热灯丝能引燃可燃物。供电电压超过灯泡上所标的电压,大功率灯泡的玻璃壳受热不均,水滴溅在灯泡上等,都能引起灯泡爆碎。
灯丝的温度较高,经过一段距离空气的冷却(灯泡距落地点的距离)仍有较高的温度和一定的能量,能引起可燃物质的燃烧;
灯头接触部分由于接触不良而发热或产生火花,以及灯头与玻璃壳松动时,拧动灯头而引起短路等,也有可能造成火灾事故;
镇流器正常工作时,因镇流器本身也耗电,具有一定的温度,如散热条件不好或与灯管匹配不合理以及其它附件发生故障时,内部温度升高破坏线圈的绝缘强度,形成匝间短路,则产生高温,将会使周围可燃物被烤着起火。可燃粉尘、可燃纤维积落在灯泡上,会被烤燃起火。
二、照明设备的防火措施
根据灯具使用场所、环境的火灾危险性,选择不周类型的照明灯具,如在室外应选用防水型灯具,有爆炸危险的场所,必须选用防爆灯具,并应符合现场防爆要求。
白炽灯、高压汞灯与可燃物之间的距离不应小于50厘米,卤钨灯距可燃物则应大于50厘米。
卤钨灯管附近所用的导线,应采用以玻璃丝、石棉、瓷管等为绝缘的耐热线,而不应直接使用具有延燃性的绝缘导线,以免灯管的高温破坏绝缘层引起短路。严禁用纸、布或其它可燃物遮挡灯具。
灯泡的正下方不准堆放可燃物品,仓库内的灯泡应安装在走道的上方,可燃物质库内一般宜采用自然采光。
如确需照明时,可采用60瓦以下的灯泡,最好采用有玻璃护罩的灯具,但不准使用卤钨灯、日光灯以及60瓦以上的白炽灯。镇流器安装时应注意通风散热,不准将镇流器直接固定在可燃天花板、柜台、展览厨窗内;镇流器与灯管的电压、容量必须相同、匹配。
相关阅读:
以上介绍了照明设备的火灾危害,以及照明设备的防火措施,希望对大家有所帮助。
相关文章有爆炸危险场所的照明灯具怎么接地?

有爆炸危险场所的照明灯具怎么接地?有爆炸危险场所的灯具,一般可以通过专用接地线接地或接零,而不能采用引至灯具分支线的零线或吊灯钢管和其他金属部件作为接地线。
时间:2021-11-14 08:46:20
照明线路漏电的原因及检修方法

照明线路漏电的原因及检修方法,照明线路漏电的原因:1、导线或电气设备的绝缘受到外力损伤;2、线路经长期运行,导线绝缘老化变质;3、线路受潮气侵袭或被污染,造成绝缘不良。
时间:2021-11-14 08:45:00
怎么安装固定式局部照明灯具?

怎么安装固定式局部照明灯具?固定式局部照明灯具,是指固定在移动结构(如活动托架等)上的局部照明灯具,怎么安装固定式局部照明灯具,在安装时需要注意以下问题。
时间:2021-11-13 07:35:01
一文看懂多个开关控制的照明线路

分享几个照明线路图,由多个开关控制的照明线路,主要包括两个单开双控开关控制一盏灯、两个双开双控开关控制两盏灯、三个开关控制一盏灯(用于楼梯间)以及三个开关控制两盏灯等,一起来学习下。
时间:2021-08-26 16:47:05
一例应急照明单联双控开关的接线图

有关单联双控开关的接线方法,在应急照明设备上会用得到,双控开关,就是指开关由两个开关来控制电灯或电器,分享一例应急照明单联双控开关的接线图,供大家参考。
时间:2020-11-25 11:07:56
一例机柜荧光灯的照明电路图

有关机柜荧光灯实现照明的电路图,在电控柜开门时提供照明,荧光灯(日光灯)的电路接线图是什么样的,一起来看下。
时间:2020-11-24 13:32:29
一例单控开关改双控开关的接线图,两个开关均能控制照明灯泡

一例单控开关改双控开关的接线图,两个开关均能控制照明灯泡。上图是一个单开单控接线图,零线N直接接照明灯泡N极,火线L接单控开关L1,L通过导线(黄线)连接照明灯泡的L极,通过单控开关L和L1的闭合,实现灯泡的熄灭和点亮。
时间:2020-11-23 16:18:51
一例声光控自动照明灯电路图,声控照明灯的电路组成及工作原理

有关声光控自动照明灯的电路图,介绍了一款声光控自动照明灯电路的结构组成,以及不同电路的工作原理,包括电源电路、光控电路、声控电路等的原理说明,有需要的朋友参考下。
时间:2020-11-03 14:54:06
- 上一篇:镝灯及配件选配与安装要求
- 下一篇:家庭照明用电的节电方法详解