节能灯闪烁怎么办,节能灯一闪一闪的解决方法
来源:电工天下时间:2020-11-01 07:44:09 作者:老电工手机版>>
有关节能灯使用的小知识,在使用节能灯的过程中,发现节能灯有闪烁的现象,也就是一闪一闪的,出现了忽明忽暗的现象,遇到节能灯闪烁的问题时,应该怎么来查找原因,应该如何来解决,一起来了解下。
节能灯闪烁(节能灯一闪一闪)
查找原因:
检查下开关是不是带指示灯,这种指示灯一般为发光二极管。二极管有单向导电性。在开关关闭的情况下,通过二极管可以给灯送半波电压。此时灯受电却不是全波电压,所以led灯就会闪烁,出现一闪一闪的故障问题。
节能灯应已改善半波电压。一只5W的节能灯老是一闪一闪,一般是灯质量不合格造成的。

解决办法:
1、换一只灯(质量合格的)。
2、去掉开关上的指示灯。
3、换一个不带指示灯的开关。这种情况一般出现在节能灯及电子镇流器的日光灯上。
主要原因是这路线上的开关带了一个指示灯,在关闭的情况下,指示灯保持长亮,功耗是220V,几毫安,可忽略不计,但是它的导通和串联在一块的电子节能形成了回路,给节能灯上的400V的电容充电,当节能灯上的电容上什到一定电压时,谐振电路开始工作,灯管就在瞬间亮了,同时电容器的电压迅速下将至电路停振,灯管灭。然后,指示灯通过串联的电阻再次充电……如此充放电循环,电子节能灯管就是一闪闪的。
解决办法:拆除指示灯。
总结:节能灯一闪一闪的特别容易坏,在发现故障现象时,一定要及时处理。
节能灯电子镇流器故障维修方法

节能灯电子镇流器故障维修方法,维修电子节能灯,首先要排除假故障,包括灯不能正常点亮的检修,有元件明显损坏的检修,少数电子节能灯有干扰遥控彩电的现象,以及使用节能灯的注意事项。
电子节能灯节能的原因

有关电子节能灯节能的原因,电子节能灯为什么节能省电,电子节能灯是用电子镇流器代替铁芯镇流器的荧光灯,同等光通量情况下,荧光灯比一般白炽灯泡要节能。
相关文章节能灯怎么选择磁环电感

有关节能灯的使用知识,节能灯怎么选择磁环电感,在选用磁环电感器时要注意哪些技术参数,比如电感值,Q值或工作频率,居里温度等,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-03-24 08:12:19
声控感应灯用什么灯泡,声控开关能不能用节能灯

声控感应灯用什么灯泡,声控开关能不能用节能灯?声控开关用最普通的白炽灯灯泡,它由一个可控硅进行触发,半波整流,灯泡上的电压只有100多伏。在声控开关上不能使用节能灯,这种非常容易损坏。
时间:2022-01-30 07:17:00
led灯一直闪烁的常见原因分析

led灯一直闪烁是什么原因?LED灯一直不停的闪烁是一种常见故障问题,常见原因为二种,一是电源问题,二是光源问题。LED灯具使用恒流电源供电,这种电源要在LED灯珠内阻发生变化时保持电流恒定不变。
时间:2021-12-25 08:26:31
客厅或卧室中LED灯不亮是什么原因

有关LED灯的故障问题,一般在客厅或卧室中都装有LED灯,那么有时出现LED灯不亮是什么原因,需要如何进行检查与维修,下面一起来了解下。
时间:2021-12-05 10:59:46
led灯珠坏了用什么电阻短接好?

led灯珠坏了用什么电阻短接好?LED灯泡的灯珠一般将多个灯珠串联在一起,然后通过恒流驱动器恒流驱动,流过每个灯珠的电流是恒定的,大小相同。如果其中一个灯珠损坏,就会影响整串灯珠的工作。
时间:2021-12-03 20:49:16
LED灯关闭后发弱光的常见原因

有关LED灯的使用问题,在关闭电源之后,LED灯应该是完全熄灭的,但实现情况却是在发出弱光,这是什么原因引起的,LED灯关闭后发弱光的常见原因有哪些,一起来看下。
时间:2021-09-09 10:15:07
LED灯箱调光后频闪的解决方法

LED灯箱调光后出现频闪现象,即LED灯箱在使用LED调光器调节亮度后,用肉眼观察或拍摄时灯箱出现频闪,这类故障问题应该怎么解决,一起来了解下。
时间:2021-09-03 06:20:51
声控开关控制LED灯如何解决熄灭微亮故障?

声控开关控制LED灯如何解决熄灭微亮故障?在LED灯的控制线中选用了普通声控开关,也就是单向可控硅或双向可控硅控制的声控开关,在接线端进线的火线与零线,特别容易出现LED灯在熄灭时出现微亮故障。
时间:2021-04-12 13:20:43





