声控开关控制LED灯如何解决熄灭微亮故障?
来源:电工天下时间:2021-04-12 13:20:43 作者:老电工手机版>>
声控LED灯熄灭后微亮的问题
在LED灯的控制线中选用了普通声控开关,也就是单向可控硅或双向可控硅控制的声控开关,在接线端进线的火线与零线,特别容易出现LED灯在熄灭时出现微亮故障。
见下图。

上图为一种可控硅控制的声控开关电路图,这种结构的声控开关控制白炽灯没有任何问题。
而LED灯是低电压小电流的灯具,即便是微小的漏电流或感应电流都会发出微光。同样,冷光源的灯具属于电场致光的灯具,也是不能使用一般普通用可控硅控制的声控开关控制的。
怎么解决LED灯的熄灭后的微亮故障?
建议选择购买价格稍微贵一点的,购买那种内部带继电器输出的声控开关,见下图。


这种声控开关接线时,注意输入端的该接火线和经过继电器输出的接线,见下图。

其中有一根消防线,可以闲置不接它,声控开关仍然可以控制LED灯的开启与熄灭,也不会出现熄灭后微亮的故障。
相关文章一文看懂LED色温调节的新方法

有关LED色温调节的方法,新方法采用PWM调光驱动电源方案,在电源后端电路中增设色温调节电路,该色温调节方法的工作过程及注意事项有哪些,怎么来试验验证该方法的正确性,下面来了解下。
时间:2022-07-20 06:18:35
LED色温调节的常规方法及常见问题

有关LED色温调节的方法,LED色温可调的灯具采用高低两种色温的白光LED阵列,将两种色温充分混光,从而实现色温与亮度的调节,LED色温调节的常见问题,主要是难以实现亮度调节、降低电源可靠性等,下面来了解下。
时间:2022-07-20 06:16:49
LED地埋灯安装流程,LED地埋灯的接线图

有关LED地埋灯的安装知识,LED地埋灯安装流程有哪些,必须切断电源,然后再进行LED地埋灯的安装,安装前检查LED地埋灯的连接和各配套的配件是否齐全,LED地埋灯的接线图什么样,下面来了解下。
时间:2022-07-16 07:30:25
声控感应灯用什么灯泡,声控开关能不能用节能灯

声控感应灯用什么灯泡,声控开关能不能用节能灯?声控开关用最普通的白炽灯灯泡,它由一个可控硅进行触发,半波整流,灯泡上的电压只有100多伏。在声控开关上不能使用节能灯,这种非常容易损坏。
时间:2022-01-30 07:17:00
三色led固定一种颜色的方法

如何用三色led来固定其中的一种颜色,如果是红绿蓝三基色,这种灯调整三色光源的不同亮度,从理论上来说可以构成任何颜色的可见光,让所有灯珠全部亮起来既可,然后微调下各路的电流,即可实现中性白光。
时间:2022-01-11 13:19:35
led灯一直闪烁的常见原因分析

led灯一直闪烁是什么原因?LED灯一直不停的闪烁是一种常见故障问题,常见原因为二种,一是电源问题,二是光源问题。LED灯具使用恒流电源供电,这种电源要在LED灯珠内阻发生变化时保持电流恒定不变。
时间:2021-12-25 08:26:31
客厅或卧室中LED灯不亮是什么原因

有关LED灯的故障问题,一般在客厅或卧室中都装有LED灯,那么有时出现LED灯不亮是什么原因,需要如何进行检查与维修,下面一起来了解下。
时间:2021-12-05 10:59:46
led灯珠坏了用什么电阻短接好?

led灯珠坏了用什么电阻短接好?LED灯泡的灯珠一般将多个灯珠串联在一起,然后通过恒流驱动器恒流驱动,流过每个灯珠的电流是恒定的,大小相同。如果其中一个灯珠损坏,就会影响整串灯珠的工作。
时间:2021-12-03 20:49:16





