LED色温调节的常规方法及常见问题
来源:电工天下时间:2022-07-20 06:16:49 作者:老电工手机版>>
有关LED色温调节的方法,LED色温可调的灯具采用高低两种色温的白光LED阵列,将两种色温充分混光,从而实现色温与亮度的调节,LED色温调节的常见问题,主要是难以实现亮度调节、降低电源可靠性等,下面来了解下。
一、LED色温调节方法
LED色温可调的灯具采用高低两种色温的白光LED阵列,两种LED阵列密集交替排布使两种色温充分混光,通过调节两种LED的驱动电流比例实现总体色温调节。图1是这种方法的结构框图,PWM1信号用来调节可调光电源P1的输出电流I1,I1驱动暖白LED阵列;PWM2信号用来调节可调光电源P2的输出电流I2,I2驱动冷白LED阵列。
通过调节PWM1信号与PWM2信号的占空比比例,从而能调节暖白LED阵列和冷白LED阵列的亮度比例,这两种LED的充分混光,实现灯具的整体温调节。

图1:常规方法系统结构框图
二、LED色温调节的常见问题
人们不希望调节色温时灯光的明暗程度发生变化或者调光时色温发生明显偏移,也就是希望调色温和调光互不干扰,可以通过调光和调色温的不同组合配置更多的光环境。然而,上述方案难以满足这一要求。
1、难以实现亮度调节
大多成熟的LED可调光驱动电源方案中,电源管理芯片通常只提供一个调光引脚。采用上述常规方法调节色温时,为了实现双电源的输出电流比例的调节,两个电源的调光引脚都将被占用,因此没有实现调节色温的同时独立调光的硬件资源。
2、电源效率过低,降低电源可靠性
由于LED是低压直流光源,因此LED驱动电源是降压型AC-DC恒流电源,这种电源的效率随电源功率降低而降低。图2是采用了富士通MB39C602芯片的LED电源的效率随输入功率变化的实测曲线,输入功率为3W时电源效率相比输入功率为15.5W时的效率降低了17%。色温调节的常规方法中,可能始终有一个电源的输入功率较小。这意味着该电源的效率降低,功率损耗增加。功率损耗在电源中主要表现为热能,并产生高于环境温度的温升。经验表明,温度每升高10℃,系统失效的可能性增加一倍,这将极大的降低系统的可靠性[4]。另一方面,功耗增加将导致光效降低,减弱LED的节能优势。

图2:电源效率随输出功率变化的曲线
相关文章一文看懂LED色温调节的新方法

有关LED色温调节的方法,新方法采用PWM调光驱动电源方案,在电源后端电路中增设色温调节电路,该色温调节方法的工作过程及注意事项有哪些,怎么来试验验证该方法的正确性,下面来了解下。
时间:2022-07-20 06:18:35
LED地埋灯安装流程,LED地埋灯的接线图

有关LED地埋灯的安装知识,LED地埋灯安装流程有哪些,必须切断电源,然后再进行LED地埋灯的安装,安装前检查LED地埋灯的连接和各配套的配件是否齐全,LED地埋灯的接线图什么样,下面来了解下。
时间:2022-07-16 07:30:25
三色led固定一种颜色的方法

如何用三色led来固定其中的一种颜色,如果是红绿蓝三基色,这种灯调整三色光源的不同亮度,从理论上来说可以构成任何颜色的可见光,让所有灯珠全部亮起来既可,然后微调下各路的电流,即可实现中性白光。
时间:2022-01-11 13:19:35
led灯一直闪烁的常见原因分析

led灯一直闪烁是什么原因?LED灯一直不停的闪烁是一种常见故障问题,常见原因为二种,一是电源问题,二是光源问题。LED灯具使用恒流电源供电,这种电源要在LED灯珠内阻发生变化时保持电流恒定不变。
时间:2021-12-25 08:26:31
客厅或卧室中LED灯不亮是什么原因

有关LED灯的故障问题,一般在客厅或卧室中都装有LED灯,那么有时出现LED灯不亮是什么原因,需要如何进行检查与维修,下面一起来了解下。
时间:2021-12-05 10:59:46
led灯珠坏了用什么电阻短接好?

led灯珠坏了用什么电阻短接好?LED灯泡的灯珠一般将多个灯珠串联在一起,然后通过恒流驱动器恒流驱动,流过每个灯珠的电流是恒定的,大小相同。如果其中一个灯珠损坏,就会影响整串灯珠的工作。
时间:2021-12-03 20:49:16
LED灯关闭后发弱光的常见原因

有关LED灯的使用问题,在关闭电源之后,LED灯应该是完全熄灭的,但实现情况却是在发出弱光,这是什么原因引起的,LED灯关闭后发弱光的常见原因有哪些,一起来看下。
时间:2021-09-09 10:15:07
LED调光器能不能调节普通电灯

有关LED调光器的使用问题,是否可以用LED调光器来调节普通电灯,答案是否定的,不可以,至于为什么不能调节普通电灯,下面一起来了解下。
时间:2021-09-09 10:13:24
- 上一篇:LED调色温调亮度的工作原理
- 下一篇:一文看懂LED色温调节的新方法





