如何将日光灯改造成Led灯,在普通荧光灯的支架上,按照LED日光灯管的要求进行内部线路改造,使其成为一个Led灯管,这里介绍了不同镇流器下日光灯改Led灯的接线方法,供大家参考。
日光灯改Led灯的接线方法
传统日光灯分为电感式镇流器与电子式镇流器两种,下面就以这二种为例,来介绍下日光灯到LED灯的改装方法。
首先,卸下光管支架上的普通荧光灯管并存放好,取下支架上的装饰面罩,然后根据原来荧光灯管使用的镇流器形式分别按以下两种方法进行改装:
1、 电感式镇流器
传统的电感式整流器改造成LED日光灯的接线图:

图1:电感式整流器改led日光灯
改装时,先把光管支架上的启辉器S卸除,然后把支架内的电感式镇流器接线端子A、B上的两根电源导线解除,把解除的两条导线进行短接,用电工绝缘胶布包扎好。
在支架内部明显的位置贴上标签,注明“本灯盆仅适用于安装LED日光灯”,可以防止改装后的光管支架误装上普通的荧光灯管。
经检查,导线连接正确后,才可以装上装饰面罩,把适配的LED日光灯管安装到此光管支架上,通电点亮即可。
2、 电子式镇流器
传统的电子式镇流器接线图:

图2:电子式镇流器接线图
改装时,先把光管支架内的电子式镇流器端子上的所有导线解除,然后把图中原连接电子镇流器A、B端子的两条导线短接在一起,然后连接到支架电源输入端的“L”上,原连接电子镇流器C、D端子的两条导线短接一起后连接到支架电源输入端的“N”上,最后用电工绝缘胶布分别给予包扎好。
在支架内部明显的位置贴上标签,注明“本灯盆仅适用于安装LED日光灯”,可以防止改装后的光管支架误装上普通的荧光灯管。
经检查,导线连接正确后,装上装饰面罩,把适配的LED日光灯管安装到光管支架上,通电点亮。
以上就是不同镇流器下日光灯改Led灯的接线方法,希望对大家有所帮助。
相关文章2d灯管镇流器的安装方式

2d灯管镇流器的安装方式,2D灯是指2D节能灯管,造型和英文字母D相似,故称为2D灯管。断开房间总电源开关,对应更换电子镇流器。注意,必须正确连接电源线和输出接灯管两端的连接线,一端接火线,另一端接灯管。
时间:2022-01-13 13:40:49
吸顶灯镇流器怎么调换,不同吸顶灯镇流器的调换步骤

有些吸顶灯的罩子是旋转安装的,有的则是卡脚卡着的,在拆卸吸顶灯的镇流器时,先要把罩子拿下来,然后按如下步骤进行:旋转的比较简单,直接旋转拿下来。卡脚的也很简单,把卡脚转向另外的方向,就可以把罩子拿下来。
时间:2022-01-13 13:17:39
led灯一直闪烁的常见原因分析

led灯一直闪烁是什么原因?LED灯一直不停的闪烁是一种常见故障问题,常见原因为二种,一是电源问题,二是光源问题。LED灯具使用恒流电源供电,这种电源要在LED灯珠内阻发生变化时保持电流恒定不变。
时间:2021-12-25 08:26:31
客厅或卧室中LED灯不亮是什么原因

有关LED灯的故障问题,一般在客厅或卧室中都装有LED灯,那么有时出现LED灯不亮是什么原因,需要如何进行检查与维修,下面一起来了解下。
时间:2021-12-05 10:59:46
led灯珠坏了用什么电阻短接好?

led灯珠坏了用什么电阻短接好?LED灯泡的灯珠一般将多个灯珠串联在一起,然后通过恒流驱动器恒流驱动,流过每个灯珠的电流是恒定的,大小相同。如果其中一个灯珠损坏,就会影响整串灯珠的工作。
时间:2021-12-03 20:49:16
LED灯关闭后发弱光的常见原因

有关LED灯的使用问题,在关闭电源之后,LED灯应该是完全熄灭的,但实现情况却是在发出弱光,这是什么原因引起的,LED灯关闭后发弱光的常见原因有哪些,一起来看下。
时间:2021-09-09 10:15:07
LED灯箱调光后频闪的解决方法

LED灯箱调光后出现频闪现象,即LED灯箱在使用LED调光器调节亮度后,用肉眼观察或拍摄时灯箱出现频闪,这类故障问题应该怎么解决,一起来了解下。
时间:2021-09-03 06:20:51
声控开关控制LED灯如何解决熄灭微亮故障?

声控开关控制LED灯如何解决熄灭微亮故障?在LED灯的控制线中选用了普通声控开关,也就是单向可控硅或双向可控硅控制的声控开关,在接线端进线的火线与零线,特别容易出现LED灯在熄灭时出现微亮故障。
时间:2021-04-12 13:20:43
- 上一篇:日光灯管两端发红的二种原因
- 下一篇:老式灯管换成LED灯管怎么做