真空断路器触头接触行程的参数选择要求
来源:电工天下时间:2021-01-19 13:44:11 作者:老电工手机版>>
有关真空断路器触头接触行程的参数选择要求,保证触头在磨损后仍能保持一定的压力,合闸时能利用触头弹簧得到平滑的缓冲,减小弹跳,控制好开关的接触行程范围。
真空断路器触头接触行程的参数选择要求:
触头接触行程的选择必须保证触头在磨损后仍能保持一定的压力;
在分闸时使动触头获得一定的初始动能,提高开关的初始分闸速度,拉断熔焊点,减小燃弧时间,提高介质恢复速度;在合闸时能利用触头弹簧得到平滑的缓冲,减小弹跳。
开关的接触行程太小,不能保证触头在烧毁后具有的触头压力,开关的初始速度太小,影响真空断路器的开断和动热稳定性,同时产生严重的合闸弹振。
开关的接触行程太大,将增加操作机构的合闸功,或者使合闸变的极不可靠。
通常真空断路器的触头接触行程一般取额定开距的20% ~40%,10kV真空断路器的接触行程一般取3~4mm。
相关文章真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题

有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-24 05:18:51
真空断路器分闸失灵的故障问题

有关真空断路器的知识,真空断路器在使用时出现分闸失灵的现象,这是什么原因引起的,以下分析了真空断路器分闸失灵的原因,并给出了相关处理方法和预防措施,供大家参考。
时间:2022-01-24 05:15:48
真空断路器真空泡真空度降低的故障问题

有关真空断路器的知识,当出现真空泡真空度降低的问题时,应该从哪些方面来查找原因,以及真空断路器真空泡真空度降低的处理方法有哪些,下面来看下。
时间:2022-01-24 05:12:48
真空断路器图片及电气符号

真空断路器图片及电气符号,如下图所示,一次系统元件:真空断路器。功能:用于控制和保护高压电气设备,下面具体来看下。
时间:2022-01-16 05:16:28
户外高压真空断路器的五大技术参数

户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。
时间:2022-01-04 06:21:59
真空断路器跳闸失灵的处理方法

在真空断路器运行过程中,可能会出现跳闸失灵的的问题,分为三种情况:一是运行中红色指示灯不亮,二是光字牌发出“控制回路断线’信号,三是光字牌发出“电压回路断线”信号。
时间:2021-12-03 05:38:05
真空断路器拒跳时的操作项目

真空断路器拒跳时的操作项目,当真空断路器发生拒跳时,可以进行如下操作项目:1、将拒跳真空断路器经倒闸操作倒至单独的一段母线上,与母联断路器串联运行,即用母联断路器的保护代替拒跳断路器的保护。
时间:2021-12-03 05:32:38
真空断路器内部结构图及编号说明

真空断路器内部结构图及编号说明,在下图中序号对应真空断路器结构图的编号,共有15项,主要包括:1.绝缘筒2. 上支架3. 上出线座4. 真空灭弧室等。
时间:2021-12-03 05:30:25
- 上一篇:真空断路器分闸速度参数选择方法
- 下一篇:真空断路器触头工作压力选择的4点要求





