【10kv高压隔离刀闸的带电更换】
如何进行高压隔离刀闸的带电更换,高压设备例行巡检中,对10kv高压隔离刀闸带电更换的方法,在施工之前,先在变电站退出该组线路的自动重合闸装置,才确保带电更换的安全。
10kv高压隔离刀闸的带电更换
高压设备例行巡检中,发现某企业高压铁塔10KV隔离刀闸B相静触头绝缘固定座脱落,随时会因为绝缘座的自重+环境震动造成刀闸挂钩脱开,有可能严重危及企业用电设备和供电线路的安全运作,为此,在征求企业同意情况下,采取带电工作的形式对该10KV高压刀闸进行了更换,在施工之前,先在变电站退出该组线路的自动重合闸装置,并且做好了系列安全措施。
以下内容转自:http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=300645
操作步骤如图:(点击右键可以在新窗口查看大图)