高压隔离开关如何手动操作?
来源:电工天下时间:2021-09-07 16:04:20 作者:老电工手机版>>
有关高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
高压隔离开关手动操作方法
1、操作前必须检查断路器确实在分闸位置;
2、合闸操作时,不论是手动经传动装置操作,还是用绝缘杆操作,都必须迅速果断,在合闸终了时不可用力过猛;
3、合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入,接触是否严密;

4、拉闸操作时,开始应慢而谨慎,当刀片刚离开固定触头时,应迅速果断,以便能迅速消弧;
5、拉开隔离开关后,应检查每一相确实己断开;-- 电工技术之家
6、拉、合单相式隔离开关时,应先拉开中相,后拉开两边相。合入操作时的顺序正好相反;
7、隔离开关应按联锁程序操作,当联锁装置失灵时,应查明原因,不得自行解除闭锁。