高压隔离开关怎么用,高压隔离开关使用要求
来源:电工天下时间:2021-08-22 12:13:47 作者:老电工手机版>>
有关高压隔离开关的使用方法,高压隔离开关用于断开无负荷电流的电路,隔离开关没有专门的灭弧装置,必须在电路在断路器断开电路后,操作隔离开关。
高压隔离开关的用法
高压隔离开关是高压开关电器中最常见的一种电器,其作用是断开无负荷电流的电路。
使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全,隔离开关没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流,因此,必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关。

1、操作前应确保断路器在相应分、合闸位置,以防带负荷拉合隔离开关。
2、操作中,如发现绝缘子严重破损、隔离开关传动杆严重损坏等严重缺陷时,不得进行操作。
3、如隔离开关有声音,应查明原因,否则不得硬拉、硬合。
4、隔离开关、接地开关和断路器之间安装有防误操作的闭锁装置时,倒闸操作一定要按顺序进行。如倒闸操作被闭锁不能操作时,应查明原因,正常情况下不得随意解除闭锁。
5、如确实因闭锁装置失灵而造成隔离开关和接地开关不能正确操作时,必须严格按闭锁要求的条件,检查相应的断路器和隔离开关的位置状态,只有在核对无误后才能解除闭锁进行操作;
6、解除闭锁后应按规定方向迅速、果断地操作,即使发生带负荷合隔离开关,也禁止再返回原状态,以免造成事故扩大,但也不要用力过猛,以防损坏隔离开关;
对单极刀闸,合闸时先合两边相,后合中间相,拉闸时,顺序相反。
7、拉、合带负荷和有空载电流的刀闸时应符合有关规定。-- 电工技术之家
8、对具有远方控制操作功能的隔离开关操作,一般应在主控室进行操作,只有在远控电气操作失灵时,才可在征得所长和所技术负责人许可,并有现场监督的情况下在现场就地进行电动或手动操作。
9、远方控制操作完毕应检查隔离开关的实际位置,以免因控制回路中传动机构故障,出现拒分、拒合现象,同时应检查隔离开关的触头是否到位。
10、发现隔离开关绝缘子断裂时,应根据规定拉开相应断路器。
11、操作时应戴好安全帽,绝缘手套,穿好绝缘靴。
12、操作隔离开关后,要将防误闭锁装置锁好,以防下次发生误操作。
相关文章户外高压真空断路器的五大技术参数

户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。
时间:2022-01-04 06:21:59
高压隔离开关如何手动操作?

高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项

高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。
时间:2021-09-07 16:04:16
高压隔离开关的选择技巧图解

高压隔离开关的选择技巧,高压隔离开关用于隔离高压电源,如何选择合适的高压隔离开关呢,与断路器配合使用时,注意停电与送电时的断开顺序。
时间:2021-08-22 12:13:43
户内高压隔离开关如何安装运行?

户内高压隔离开关的安装与运行注意事项,户内高压隔离开关是变电所中的常见设备,没有消弧装置,不能正常地开断负荷电流,户内式高压隔离开关安装的一般要求。
时间:2021-07-12 08:18:46
高压断路器不能合闸的常见原因

有关高压断路器的使用问题,高压断路器不能合闸一般是什么原因,是开关没有蓄能,还是弹簧操作机构处于释放状态,高压断路器不能合闸的常见原因,一起来看下。
时间:2021-05-08 14:11:02
如何测量高压断路器动作时间

高压断路器动作时间的测量方法,包括动作时间的定义,时间测量方法,断路器分、合闸时间测量原理接线图,三相同步差的测量方法,以及使用专门断路器动特性测试仪测量等。
时间:2021-04-27 09:09:06
高压断路器的型号与技术参数

有关高压断路器的型号与技术参数,高压断路器是变、配电所中的主要设备之一,可在正常情况下可靠地切断工作电流或故障电流,高压断路器的型号有哪些,主要技术参数。
时间:2021-04-27 09:08:22
- 上一篇:隔离开关的运行与维护项目有哪些?
 - 下一篇:断路器连接两侧电源合闸的二种方式
 





