户内高压隔离开关如何安装运行?
来源:电工天下时间:2021-07-12 08:18:46 作者:老电工手机版>>
有关户内高压隔离开关的安装与运行注意事项,户内高压隔离开关是变电所中的常见设备,没有消弧装置,不能正常地开断负荷电流,户内式高压隔离开关安装的一般要求。
一、户内高压隔离开关的安装与运行注意事项
户内高压隔离开关是变电所中运用较多的设备,因其没有消弧装置,所以不能正常地开断负荷电流,只起到电源明显断开的作用,或能切断小电流,如空载变压器等。
在变电所的安装和运行中,因其结构比较简单,维护比较容易,往往只注重于其它高压设备(如断路器)的安装、检修和维护,而忽视了对户内户内高压隔离开关是变电所中运用较多的设备,因其没有消弧装置。
因此,不能正常地开断负荷电流,只起到电源明显断开的作用,或能切断小电流,如空载变压器等。

在变电所的安装和运行中,因其结构比较简单,维护比较容易,往往只注重于其它高压设备(如断路器)的安装、检修和维护,而忽视了对户内高压隔离开关。
为了确保隔离开关的正常运行,对于户内隔离开关在安装和运行的注意事项:
1、在安装调整的操作过程中,不要用力过大,否则会产生机构内齿轮吻合不当,造成三相不同期,这样会延长找到最佳配合点的时间。电工技术之家
2、在安装调整触点的过程中,调整不仔细可能出现动静触头接触不当,插入深度不够,触头未全部接触,出现发热现象。所以在安装调整中要注意检查触头的接触情况。
3、在运行中由于接地刀的连杆长,操作时相对主刀闸要费力些,所以要注意同期调整。同时要给动静触头涂固体润滑剂,减少摩擦,防止有卡涩的现象,使其合分不产生困难。
4、触头上的油脂在长期运行中易粘上尘土、砂粒,磨损触面,使触面接触不好,易发出电弧、过热现象。所以在维修工作时对触头部位应注意检查,并认真清除触头表面的污垢,遇有触头表面磨损时要打磨平整。
在隔离开关的安装过程中,一定要认真、细致,不能因为它结构简单,而轻视;在运行维护中,要严格按规程规范的要求进行调整、检修,提高主刀和接地刀安全可靠性。
户内高压隔离开关,为了确保隔离开关的正常运行,对于户内隔离开关在安装和运行中应注意以下几个问题:
1、在安装调整的操作过程中,不要用力过大,否则会产生机构内齿轮吻合不当,造成三相不同期,这样会延长找到最佳配合点的时间。
2、在安装调整触点的过程中,调整不仔细可能出现动静触头接触不当,插入深度不够,触头未全部接触,出现发热现象。
所以,在安装调整中要注意检查触头的接触情况。
3、在运行中由于接地刀的连杆长,操作时相对主刀闸要费力些,所以要注意同期调整。同时要给动静触头涂固体润滑剂,减少摩擦,防止有卡涩的现象,使其合分不产生困难。
4、触头上的油脂在长期运行中易粘上尘土、砂粒,磨损触面,使触面接触不好,易发出电弧、过热现象。
在维修工作时对触头部位应注意检查,并认真清除触头表面的污垢,遇有触头表面磨损时要打磨平整。
在隔离开关的安装过程中,一定要认真、细致,不能因为它结构简单,而轻视;在运行维护中,要严格按规程规范的要求进行调整、检修,提高主刀和接地刀安全可靠性。
二、户内式高压隔离开关安装时的一般要求
安装户内式高压隔离开关时,应按照厂家说明书的要求进行。如无说明书,一般可按下述要求进行。
1)高压隔离开关的各极刀片与静触头应保证同时接触,额定电压为 10kV的隔离开关前后相差应不大于 3mm。
2)高压隔离开关在分闸时,一般刀片与静触头间的垂直距离应在 160mm左右,拉开的角度为 65°左右。
3)垂直安装的高压隔离开关,静触头应在上方,动触头在下方;一般静触头接电源,而动触头接负荷。但是GG-IA的进线柜例外。
4)高压隔离开关的各部件应完整、无破损,传动装置的动作应灵活。
5)6~10kV的单极高压隔离开关的相间距离,室内应不小于 450mm;室外不应小于 600mm。
三、高压隔离开关的安装方法
隔离开关的动静触头应对准,否则合闸时就会出现旁击现象,使合闸后动静触头接触面压力不均匀,造成接触不良。
隔离开关的操作机构,传动机械应调整好,使分合闸操作能正常进行,没有抗劲现象。还要满足三相同期的要求,即分合闸时三相动触头同时动作,不同 期的偏差应小于3MM。
此外,处于合闸位置时,动触头要有足够的切入深度,以保证接触面积符合要求,但又不允许合过头,要求动触头距静触头底座有3至 5MM的空隙,否则合闸过猛时将敲碎静触头的支持瓷瓶。
处于拉开位置时,动静触头间要有足够的拉开距离,以便有效地隔离带电部分,这个距离应不小于 160MM,或者动触头与静触头之间拉开角度不应小于65度。
以上就是户内高压隔离开关的安装与运行的注意事项的全部内容,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)小编收集整理。
相关文章一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
时间:2022-01-16 05:16:28
户外高压真空断路器的五大技术参数

户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。
时间:2022-01-04 06:21:59
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 11:29:53
隔离开关异常运行的五大故障类型

隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。
时间:2021-09-07 16:04:35
隔离开关的常见故障与检修方式

有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。
时间:2021-09-07 16:04:27
隔离开关接触部分过热怎么办?

隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。
时间:2021-09-07 16:04:21
高压隔离开关如何手动操作?

高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析

带负荷拉隔离开关的危害,错拉隔离开关,会产生电弧,隔离开关已完全拉开,则不许再合上,带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故,在拉合隔离开关时务必注意。
时间:2021-09-07 16:04:18





