带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题
来源:电工天下时间:2021-12-18 11:29:53 作者:老电工手机版>>
带电接断路器和隔离开关的注意事项
用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定:
1、短接前一定要核对相别。即确定三相引线中的 A 相、B 相和 C 相,然后用分流线按相别短接,以防止相别搞错而发生相间短路事故。

2、组装分流线的导线处,必须清除氧化层,且夹线接触应牢固可靠。分流线用夹固定接在被短接设备一相的两端,为了减小接触电阻防止运行中接头处过热烧坏及运行可靠,分流线两端表面的氧化层应清除,两端牢固地固接在线夹内,线夹再牢固地固接在被短接设备一相的两端。
3、35kV及以下设备使用的绝缘分流线的绝缘水平应符合规定。绝缘分流线像其他绝缘工具一样,其绝缘性能应按绝缘工具的绝缘试验标准进行试验,其耐压性能符合要求方可使用。
4、断路器必须处于合闸位置,并取下跳闸回路熔断器(保险)、锁死跳闸机构后,方可短接。在进行带电短接时,断路器必须处于合闸位置,且短接过程中,不许断路器跳闸,故跳闸回路熔断器(即操作保险) 应取下。另外,还应将断路器的操作机构锁在合闸位,以免在短接过程中,断路器瞬间断开,从而造成带负荷短接线,在接头处会产生很大的电弧,引起短路故障和人身伤亡。
5、分流线应支撑好,以防止摆动造成接地短路,如果用绝缘线同相绑扎或作绝缘支撑固定。
相关文章断路器脱扣与跳闸有什么区别

有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
低压断路器常见型号及断路器型号意义

低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
断路器越级跳闸的常见问题分析

有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
断路器上不同文字的含义说明

在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 16:25:53
断路器的主要保护作用

在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。
时间:2022-06-20 08:46:00
一文看懂单极断路器内部结构图

不同极数的断路器都由结构一样的单极断路器叠加起来组成,而单极断路器内部结构如下图所示:在单极断路器的内部结构安装有1上接线端子,2静触点片,3静触点,4灭弧罩,5动触点杆,6连接导线A,7电磁线圈,8连接导线B,9双金属片,10连接铜片,11下接线端子。
时间:2022-06-20 08:39:12
断路器能不能横向安装?

有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。
时间:2022-06-20 07:42:02
断路器能否允许垂直安装?

在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。
时间:2022-06-20 07:41:06





