断路器能不能横向安装?
来源:电工天下时间:2022-06-20 07:42:02 作者:老电工手机版>>
有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。
如图:

了解下断路器的结构原理:
断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端,其工作条件比垂直正装下进行时更严酷。
因此,在极限短路分断,除因与正装下进线安装形式而引起相间短路外,还因灭弧在下方分断时产生热气流方向是向上的,对电弧进入弧室稍有不利。
断路器横向安装上进线时,极限断路分断时,电弧主要由于电动力驱动进入灭弧栅片灭弧,即使触点断开时产生的热气六向上时,其上方仍然是灭弧室的金属栅片,只不过是灭弧室也处于横放位置,短路器横向安装上进线时对其性能影响不大。当然,断路器横向安装也是不能下进线的。
如果是漏电断路器,更不能将上进线和下进线接反,因为电子式漏电断路器的脱扣线圈只有在得到动作信号时瞬时带电,当漏电断路器断开分断电路后即刻断电。如果接线相反,就会造成漏电断路器动作后,电压依然加在脱扣器线圈上,从而就容易烧毁线圈,导致整个漏电断路器丧失漏电保护功能。
相关文章断路器能否允许垂直安装?

在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。