隔离开关作用是什么,隔离开关刀闸的用途
来源:电工天下时间:2019-11-24 20:24:31 作者:老电工手机版>>
有关隔离开关的作用,隔离开关的四个基本作用,隔离开关和断路器相配合,进行倒闸操作,隔离开关进行分闸与合闸时的注意事项等。
一、隔离开关的主要作用
1、分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。
2、根据运行需要,换接线路。
3、可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。
4、根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。
隔离开关的作用与特点:
隔离开关的主要作用是隔离电源和切换电路。其特点是:无灭弧装置,不能开断负荷电流和短路电流。它具有明显的开断点,用以保证人身和设备安全
高压隔离开关按其安装方式的不同,可分为户外高压隔离开关与户内高压隔离开关。

户外高压隔离开关指能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰及浓霜等作用,适于安装在露台使用的高压隔离开关。
按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式隔离开关、双柱式隔离开关、三柱式隔离开关。
其中单柱式隔离开关在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘。
因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。
在超高压输电情况下,变电所采用单柱式隔离开关后,节约占地面积的效果更为显著。
隔离开关在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统.主要功能:带负荷分断和接通线路。
二、隔离开关的四个基本作用
隔离开关的四个基本作用:
1、隔离开关和断路器相配合,进行倒闸操作,以改变运行方式。
2、在设备检修时,用隔离开关来隔离有电和无电部分,造成明显的断开点,倒修的设备与电力系统隔离,以保证工作人员和设备的安全。
3、用隔离开关进行 500KV 小电流电路合旁(环)路电流的操作。但须经计算符合隔离开关技术条件和有关调度规程后方可进行。
4、用来开断小电流电路和旁(环)路电流。
1)、拉、合电压互感器和避雷器。电工技术之家
2)、拉、合母线及直接连在母线上设备的电容电流。
3)、对双母线带旁路接线,当某一出线单元断路器因某种原因出现分、合闸闭锁,用旁路母线断路器带其他运行时,可用隔离开关并联回路,但操作前必须停用旁路母线断路器的操作电源。
4)、对一个半开关接线,当某一串断路器出现分、合闸闭锁时,可用隔离开关来解环,但要注意其他串的所有断路器必须在合闸位置。
5)、对双母线单分段接线方式,当两个母联断路器和分段断路器中某一断路器出现分、合闸闭锁时,可用隔离开关断开回路。
操作前必须确认三个断路器在合闸位置并断开三个断路器的操作电源。
相关文章一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
时间:2022-01-16 05:16:28
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 11:29:53
隔离开关异常运行的五大故障类型

隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。
时间:2021-09-07 16:04:35
隔离开关的常见故障与检修方式

有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。
时间:2021-09-07 16:04:27
隔离开关接触部分过热怎么办?

隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。
时间:2021-09-07 16:04:21
高压隔离开关如何手动操作?

高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析

带负荷拉隔离开关的危害,错拉隔离开关,会产生电弧,隔离开关已完全拉开,则不许再合上,带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故,在拉合隔离开关时务必注意。
时间:2021-09-07 16:04:18
如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项

高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。
时间:2021-09-07 16:04:16
- 上一篇:隔离开关的异常运行故障与处理方法
 - 下一篇:如何操作隔离开关,隔离开关的操作要领
 





