高压隔离开关的作用及与高压断路器的配套应用
来源:电工天下时间:2020-02-24 09:02:06 作者:老电工手机版>>
有关高压隔离开关的作用,高压隔离开关用于隔离电压,利用隔离开关将设备或线路,从一组母线切换到另一组母线上,接通断开电路等。
高压隔离开关的作用
1、隔离电压
将电器设备与带电的电网隔离,以保证被隔离的电气设备有明显的断开点,能安全的进行检修。
2、倒换母线
在双母线指的电路中,利用隔离开关将设备或线路从一组母线切换到另一组母线上。
3、接通断开电路
按规定可接通和断开小电流电路,如:
1)接通和断开电压互感器和避雷器电路;2)接通和断开电压为10KV,长10Km空载架空线路或电压10KV,长度5Km空载电缆线路。3)接通和断开电压10KV以下,容量315KVA以下,励磁电流2A以下的空载变压器。

在接通负荷时,应先合母线侧隔离开关SQ1,在合负荷侧隔离开关SQ2,最后合断路器QF,在切断负荷时,应先切断断路器QF在断负荷侧隔离开关SQ2,最后断开母线侧隔离开关SQ1.次序绝对不能有错。
附1,隔离开关和断路器的区别与搭配使用
隔离开关和短路器的主要区别何在?它们的操作程序应该如何配合?为防止误操作通常采取哪些措施?
断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,一般将1000V及以上的称为高压。
断路器又称空气开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,获得了广泛的应用。
断路器的分类:
按操作方式分有:电动操作、储能操作和手动操作。
按结构分有:万能式和塑壳式。
按使用类别分有:选择型和非选择型。
按灭弧介质分有:油浸式、真空式、空气式和六氟化硫式。
按动作速度分有:快速型和普通型。
按极数分有:单级、二级、**和四级等。
按安装方式分有:插入式、固定式和抽屉式等。
断路器(或称开关)是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围.因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。
隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。
刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。
主要作用:
1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。
2)根据运行需要,换接线路。
3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。
4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。
户外刀闸按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式,双柱式和三柱式。其中单柱式刀闸在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘。
因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式刀闸后,节约占地面积的效果更为显著。
在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:带负荷分断和接通线路隔离功能。
P通过上述可以看出断路器和隔离开关的主要区别在于断路器具有灭弧的能力,而隔离开关没有。
合闸:先合隔离开关,后合断路器;
分闸:先分断路器,后分隔离开关。
为了防止误操作,成套的设备通常带有闭锁装置,35kV及以上户外设备没有闭锁装置。在操作前应先填写好操作票,并在模拟板上模拟操作在进行实际操作。在平时注重对安规的学习,提高安全意识,加强安全技能。
以上就是高压隔离开关的作用的全部内容,由(电工天下 www.dgjs123.com)收集整理。
相关文章隔离开关刀闸触头过热及刀闸拒绝拉闸与合闸的问题

有关隔离开关的常见故障问题,隔离开关刀闸触头过热是什么原因,隔离开关刀闸瓷件出现外损或严重闪络现象怎么办,隔离开关刀闸拒绝拉、合闸时怎么处理,下面具体来看下。
时间:2022-10-01 09:26:55
隔离开关常见故障原因与处理方法

有关隔离开关常见故障原因与处理方法,隔离开关故障包括合闸时静触头和动触刀旁击,三级触刀合闸深度偏差大,合闸后操作手柄反弹不到位等。
时间:2022-10-01 09:21:56
带负荷拉隔离开关有哪些危害,带负荷拉合隔离开关的问题

有关带负荷拉隔离开关的危害,对安全供电造成严重威胁,危及操作人员的人身安全,带负荷拉合隔离开关时,电弧或引起弧光短路,烧伤操作人员、损坏设备等。
时间:2022-10-01 09:21:40
隔离开关如何选型,隔离开关选型原则

有关隔离开关的选型方法,隔离开关根据额定电压,额定电流,装置种类等进行选型,选择相应的隔离开关时,还需要注意到其安装环境的条件等。
时间:2022-10-01 09:16:13
如何操作隔离开关,隔离开关的操作步骤

隔离开关的操作步骤,正确操作隔离开关的方法,分为五个步骤,包括隔离开关与断路器、接地开关配合使用问题,隔离开关合闸与分闸的要求等。
时间:2022-09-08 21:39:03
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
时间:2022-01-16 05:16:28
户外高压真空断路器的五大技术参数

户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。
时间:2022-01-04 06:21:59
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 11:29:53





