隔离开关常见故障原因与处理方法
来源:电工天下时间:2022-10-01 09:21:56 作者:老电工手机版>>
有关隔离开关常见故障原因与处理方法,隔离开关故障包括合闸时静触头和动触刀旁击,三级触刀合闸深度偏差大,合闸后操作手柄反弹不到位等。
隔离开关常见故障问题
一、合闸时静触头和动触刀旁击
故障原因是静触头和动触刀的位置不合适,合闸时造成旁击,隔离开关应检查动触刀的紧固螺丝有无松动或过紧。熔断器式隔离开关检查静触头两侧的开口弹簧有无移位,或因接触不良过热退火变形及损坏。
处理方法:调整三极动触头紧固螺丝的松紧程度及刀片间的位置,调整动触刀紧固螺丝松紧程度,使动触刀调至与静触头的中心位置,作拉合试验合闸时无旁击,拉闸时无卡阻现象。
熔断器式隔离开关调整静触头两侧的开口弹簧,使其静触头间隙置于动触刀刀片的中心线,作拉合试验。

二、三级触刀合闸深度偏差大
三级隔离开关和熔断器式隔离开关合闸深度偏差值不应大于!""。偏差值大的主要原因是三极动触刀的紧固螺丝和三极联动紧固螺丝松紧程度和位置(三级刀片之间距离)调整不合适或螺丝松动。
处理方法:调整三级联动螺丝及刀片极间距离,检查刀片紧固螺钉的紧固程度,熔断器式隔离开关检查调整静触头间两侧的开口弹簧。
三、合闸后操作手柄反弹不到位
隔离开关和熔断器式隔离开关合闸后操作手柄反弹不到位主要原因是:隔离开关手柄操作联杆行程调整不合适或静、动触头合闸时有卡阻现象所致。
处理方法:调整操作联杆螺丝使其长度与合闸位置相符,处理静、动触头卡阻故障。
四、接点打火或触头过热
隔离开关或熔断器式隔离开关触点打火主要是接点接触不良、接触电阻大所致,触头过热是静动触头接触不良(接触面积小,接点压力不够)所致。
处理方法:停电检查接点、触头有无烧蚀现象,用砂布打平接点或触头的烧蚀处,重新压接牢固,调整触头的接触面和接点压力。
根据经验,对隔离开关一些常见的故障和提出的相应的解决方案,虽然并不一定使用与所有的问题,但基本上能处理很多隔离开关的问题。
附1,隔离开关的常见故障有那些?
(1)触头过热;(2)绝缘子表面闪络和松动;(3)隔离开关拉不开;(4)刀片自动断开;(5)刀片弯曲。
附2,隔离开关的常见故障与检修方法
隔离开关一般用于隔离作用,由于其构造简单,可靠性强,从而具有很广的使用。
在使用过程中,难免会出现故障和问题,了解隔离开关常见故障的一些分析和检修方法是十分有必要的。
隔离开关在运行中,由于触头拧紧部件松动,导致接触不良,从而刀片或刀嘴的弹簧片锈蚀或过热,会使弹簧压力减低,刀闸在断开后触头是暴露在空气中,容易发生氧化和脏污。
刀闸在操作中可能有电弧,会烧伤动,静触头的接触面,各个连动部件会发生磨损或变形,影响接触面的接触。
还有在操作过程中,若用力不当会使位置不正,触头压力不足而导致接触不良使桩头过热。
根据接触部分的色漆或示温片颜色的变化和熔化程度来判别,也可以根据刀片的颜色变色,甚至有发红、火花等现象来确定。
相关文章隔离开关如何选型,隔离开关选型原则

有关隔离开关的选型方法,隔离开关根据额定电压,额定电流,装置种类等进行选型,选择相应的隔离开关时,还需要注意到其安装环境的条件等。
时间:2022-10-01 09:16:13
如何操作隔离开关,隔离开关的操作步骤

隔离开关的操作步骤,正确操作隔离开关的方法,分为五个步骤,包括隔离开关与断路器、接地开关配合使用问题,隔离开关合闸与分闸的要求等。
时间:2022-09-08 21:39:03
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
时间:2022-01-16 05:16:28
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 11:29:53
隔离开关异常运行的五大故障类型

隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。
时间:2021-09-07 16:04:35
隔离开关的常见故障与检修方式

有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。
时间:2021-09-07 16:04:27
隔离开关接触部分过热怎么办?

隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。
时间:2021-09-07 16:04:21
高压隔离开关如何手动操作?

高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
- 上一篇:如何选择隔离开关,隔离开关的选用要求
 - 下一篇:隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路
 





