隔离开关刀闸触头过热及刀闸拒绝拉闸与合闸的问题
来源:电工天下时间:2022-10-01 09:26:55 作者:老电工手机版>>
有关隔离开关的常见故障问题,隔离开关刀闸触头过热是什么原因,隔离开关刀闸瓷件出现外损或严重闪络现象怎么办,隔离开关刀闸拒绝拉、合闸时怎么处理,下面具体来看下。
一、隔离开关刀闸触头过热的处理方法
1、用示温片复测或用红外线测温仪测量,触头实际温度若超过规定值(70℃)时应查明原因及时处理。
2、外表检查导电部分若接触不良,刀口和触头变色,则可用相应电压等级的绝缘棒进行推足,改善接触情况。但用力不能过猛,以防滑脱反而使事故扩大。
二、隔离开关刀闸瓷件外损或严重闪络现象
1、立即报告调度员,尽快处理,在停电处理前应加强监视。
2、如果瓷件有更大的破损或放电,应采用上一级开关断开电源。
3、禁止用本身刀闸断开负荷和接地点(35kV及以下电压等级)。

三、隔离开关刀闸拒绝拉闸与合闸的处理方法
1、拒绝拉闸:当刀闸拉不开时,不要硬拉,特别是母线侧刀闸。应查明原因后再拉。在未查清原因前不应强行拉开,否则可能造成设备损坏事故。此时只有改变运行方式并及时申请停电检修。
2、拒绝合闸:当刀闸不能合闸时,应及时查明原因。先检查闭锁回路及操作顺序是否符合规定,再检查轴销是否脱落,是否有楔栓退出、铸铁断裂等机械故障。电动机构应检查电动机是否失电等电气回路故障,如果仍没有查到原因,同样应申请停电检修。
隔离开关的检修方式如下:
(1)清除绝缘子表面污垢,同时检查有无破损、龟裂等缺陷;铁金具与瓷件粘和牢固,绝缘电阻合格。
(2)导电接触面平整、无氧化膜,载流部分无严重凹陷及锈蚀。如有轻微烧黑痕迹,可用细砂布研磨修理后用汽油清洗,再涂一层薄层工业用凡士林;烧损严重、无法修理的部件应予更换。
(3)闸刀与静触头的接触紧密,用0.005mm塞尺检查,纵向塞入深度不大于5mm;两侧弹簧的压力均匀,符合原产品规定。
(4)隔离开关及操作机构检修调整合格后应进行试操作。机械手柄向上到达终点时,隔离开关必须到达合闸终点;手柄向下到达终点时,隔离开关必须到达分闸终点。断开后同一极触头与闸刀间的距离符合产品规定。操作过程中不允许有卡住或其他妨碍动作的不正常现象。
(5)接线端子接触良好,并与母线连接得当,不应使隔离开关受到机械应力。
(6)隔离开关和操作机构所有需要紧固的零件均应紧固。操作机构内辅助开关的动作应正确可靠。
(7)检修后应进行下列测试:1)绝缘电阻;2)电动操作机构线圈的最低动作电压;3)操作机构的动作情况,触头接触情况及弹簧压力。
相关文章防止带负荷拉合隔离开关的措施有哪些

带负荷拉合隔离开关是最常见的误操作事故之一,自1980年防误操作闭锁装置普遍应用之后,这种事故有所下降,但并未杜绝。不少单位仍时有发生,后果仍然很严重,那么防止带负荷拉合隔离开关有哪些措施,下面来看下。
时间:2022-10-01 09:52:06
如何操作隔离开关,隔离开关合闸与分闸要领

隔离开关的操作要领,分为隔离开关合闸操作要领,隔离开关分闸操作要领,装有电磁闭锁的隔离开关当闭锁失灵的操作要领,电动操作的隔离开关遇到电动失灵的操作要领等。
时间:2022-10-01 09:22:05
隔离开关常见故障原因与处理方法

有关隔离开关常见故障原因与处理方法,隔离开关故障包括合闸时静触头和动触刀旁击,三级触刀合闸深度偏差大,合闸后操作手柄反弹不到位等。
时间:2022-10-01 09:21:56
带负荷拉隔离开关有哪些危害,带负荷拉合隔离开关的问题

有关带负荷拉隔离开关的危害,对安全供电造成严重威胁,危及操作人员的人身安全,带负荷拉合隔离开关时,电弧或引起弧光短路,烧伤操作人员、损坏设备等。
时间:2022-10-01 09:21:40
隔离开关如何选型,隔离开关选型原则

有关隔离开关的选型方法,隔离开关根据额定电压,额定电流,装置种类等进行选型,选择相应的隔离开关时,还需要注意到其安装环境的条件等。
时间:2022-10-01 09:16:13
如何操作隔离开关,隔离开关的操作步骤

隔离开关的操作步骤,正确操作隔离开关的方法,分为五个步骤,包括隔离开关与断路器、接地开关配合使用问题,隔离开关合闸与分闸的要求等。
时间:2022-09-08 21:39:03
断路器分合闸不同期及弹跳数值大的故障问题

有关断路器的常见故障问题,断路器在使用时分合闸不同期,以及弹跳数值过大,这是什么原因引起的,其故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,下面来看下。
时间:2022-01-24 05:21:42
真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题

有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-24 05:18:51
- 上一篇:不断电怎么测量低压断路器的好坏
- 下一篇:防止带负荷拉合隔离开关的措施有哪些