有关高压隔离开关日常检查与维护内容,对高压隔离开关进行运行前和运行后的检查与维护工作,包括高压隔离开关的触头温度,接触部位有无缺损,检查部件情况,隔离开关静触头与刀片间的距离等。
高压隔离开关的检查维护内容
高压隔离开关在运行中要经常进行巡视,运行前和运行后应进行检查和维护。
1、触头温度
处于合闸位置的隔离开关,触头处及连接点应无过热现象,最大允许温度为70℃,负荷电流应在容量范围内,不得超过额定值。否则,应及时更换大容量开关。
2、接触部位有无缺损
检查刀片与触头部位是否有烧痕,检查瓷绝缘有无破损和放电现象。如有烧痕,应及时磨光,并涂上一层中性凡士林油。
3、检查部件情况
检查各部件螺钉有无松动、接触压力是否适当,否则应凋整;检查操动机构的部件是否开焊、变形或锈蚀,轴销钉、紧固螺母等是否正常;检查分闸、合闸有无卡住现象,接头中心要校准,三相要同时接触;检查隔离开关的绝缘子和操作连杆的表面,应保持没有污垢、外来物、裂纹、缺损或闪络现象。
4、刀片与触头的接触
检查刀片与触头接触是否紧密,可用厚0.05mm,宽10mm的塞尺测试,塞入深度应不超过5mm。
5、隔离开关静触头与刀片间的距离
处于分闸位置的隔离开关,其静触头与刀片间的距离应尽量远一些。如果太小,就可能发生闪络,使得检修中的装置带电而造成事故。
安全距离表示法,表静触头与刀片间的安全距离参考数据。

6、定期检查瓷件绝缘
定期停电检查,发现绝缘不良,应及时重换新件。