真空断路器额定开距参数范围的选择
来源:电工天下时间:2020-01-02 16:31:57 作者:老电工手机版>>
有关真空断路器额定开距参数范围的选择,真空开关管的额定开距与绝缘性能的关系,真空断路器额定开距一般选择范围为:10kV及以下一般为8~12mm,35kV一般为20~40mm。
真空断路器额定开距参数
真空断路器处于分闸状态时,真空开关管动、静触头之间的距离选择与真空断路器的额定电压、使用条件、开断电流的性质及触头材料、真空间隙的耐压强度等因素有关,主要取决于额定电压和触头材料。
由于真空开关管的额定开距对绝缘性能的影响较大,当额定开距从零开距增大时,其绝缘水平也将提高,但当开距增大到一定数值时,开距对绝缘性能的影响就不大了,若进一步增大开距,将严重影响开关管的机械寿命。
通过对真空断路器的安装、运行及检修得出真空断路器额定开距一般选择范围为:10kV及以下一般为8~12mm,35kV一般为20~40mm。