10kV断路器的站内操作方式与小车柜的操作注意事项
来源:电工天下时间:2021-05-15 09:42:44 作者:老电工手机版>>
有关10kV断路器的站内操作方式,高压柜上的切换开关转向就地位置,通过微机五防锁进行遥控操作,10kV断路器的弹簧储能,以及小车柜的操作注意事项。
10kV断路器的操作方式
调度远方分合闸操作方式:高压柜上的切换开关转向“远控”位置,即可在调度端不经本站的五防系统进行遥控操作。
1、站内操作方式
(1)将高压柜上的切换开关转向“就地”位置,即可通过微机五防锁进行遥控操作。
(2)打开高压柜前门,手按小车柜面板上的“分闸”或“合闸”按钮,即可分合闸,但在此状态下分闸,开关会重合。此方式只适用于紧急事故处理,
(3)控制室后台机远方操作,同110kV断路器。
2、弹簧储能
(1)开关合闸后储能电机启动,自动储能,储能到位后电机自动切断。
(2)若开关合闸后不能自动储能,应作如下检查:
1)储能直流电源是否正常;
2)开关柜上储能转换开关是否打在“合闸”位置;
3)二次接线柜内储能开关是否跳开或接触不良;
4)检查小车二次插头是否插好。
若经以上检查正常,则可能是储能电机故障或者开关辅助接点接触不良,应通知巡维班到场处理,必要时,可手动储能。
3、小车柜的操作注意事项
(1)开关柜进行地刀分合闸操作后,从柜前下部观察窗可看到红色“1”或绿色“0”的分合指示,并要从柜后下部观察窗检查地刀的实际位置。
(2)合地刀前,必须打开柜后验电窗口(有五防锁)验明确无电压。
(3)开关停电时,应将开关小车拉出柜外,检查上下插入式刀闸触头,应无过热及烧伤现象。
(4)开关停电操作,应在开关分开前检查开关柜上的带电显示装置亮灯,开关分开后检查带电显示装置灯熄灭(但要注意:若该线路为双侧电源,虽然站内开关分开,但线路仍然带电的话,带电显示装置仍亮灯)。拉小车前应检查保护装置三相电流为零,若仍有电流显示,禁止继续操作,报调度及部门领导处理。
(5)高压室的所有开关柜及刀闸柜都装有带电显示装置,但只能作为有电显示,不能作为无电显示,即灯亮时,表示该间隔有电,不能进入该间隔;灯不亮时,不能认为无电,必须经验电后才能进入该间隔。
(6)开关只有处于分闸状态才能将小车插入或拉出。
(7)小车只有拉至试验位置,才能取下二次插头。
(8)地刀在合闸位置时,小车不能推到运行位置。
(9)开关柜装有机械闭锁,只有合上线路侧接地刀闸时,才能打开开关柜前下方的柜门,也可以通过柜门上的机械闭锁孔解除闭锁,将柜门打开(该操作视同解锁操作,只适用于特殊情况)。
(10)线路停电时的操作顺序:分开关-将小车摇至试验位置-线路侧验电-合线路侧地刀-开柜前下门-取程序联锁钥匙-开柜后下门,送电时相反。
(11)#2主变10kV侧开关及刀闸小车之间装有程序联锁,必须按如下顺序操作:停电:554开关-552开关-5544刀闸-5522刀闸-5520刀闸;供电:与停电的顺序相反。
(12)500开关与5002刀闸小车、510开关与5103刀闸小车之间相互闭锁,开关必须在分闸位置,刀闸小车才可以操作;刀闸小车必须在运行位置,开关才可以电动合闸。
(13)501开关与101T0接地刀闸、503开关柜与103T0接地刀闸、552、554开关柜与102T0接地刀闸有闭锁,在拉合以上接地刀闸前,必须将相关小车的二次插头装上,否则接地刀闸的电磁锁闭锁。
相关文章断路器脱扣与跳闸有什么区别

有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
低压断路器常见型号及断路器型号意义

低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
断路器越级跳闸的常见问题分析

有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
断路器上不同文字的含义说明

在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 16:25:53
断路器的主要保护作用

在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。
时间:2022-06-20 08:46:00
一文看懂单极断路器内部结构图

不同极数的断路器都由结构一样的单极断路器叠加起来组成,而单极断路器内部结构如下图所示:在单极断路器的内部结构安装有1上接线端子,2静触点片,3静触点,4灭弧罩,5动触点杆,6连接导线A,7电磁线圈,8连接导线B,9双金属片,10连接铜片,11下接线端子。
时间:2022-06-20 08:39:12
断路器能不能横向安装?

有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。
时间:2022-06-20 07:42:02
断路器能否允许垂直安装?

在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。
时间:2022-06-20 07:41:06