自动空气开关的作用原理与常用符号
来源:电工天下时间:2019-08-29 08:42:34 作者:老电工手机版>>
有关自动空气开关的作用,自动空气开关的原理以及符号,自动空气开关又称自动空气断路器,自动空气开关种类很多,电力拖动与自动控制线路中常用的自动空气开关为塑壳式。
自动空气开关的作用原理与常用符号
自动空气开关又称自动空气断路器,它集控制和多种保护功能于一身,除能完成接通和分断电路外,还能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及失压等进行保护,同时也可用于不频繁地启动电动机,如图1。

(a)实物 (b)外形 (c)结构
图1 自动空气开关
自动空气开关种类很多,电力拖动与自动控制线路中常用的自动空气开关为塑壳式。以DZ5-20型自动空气开关为例,其工作原理和符号如图2:

图2 自动空气开关原理及符号
1-动触头;2-静触头;3-锁扣;4-搭钩;5-转轴座;6-电磁脱扣器;7-杠杆8-电磁脱扣器衔铁;9-拉力弹簧;10-欠压脱扣器衔铁;11-欠压脱扣器12-双金属片;13-热元件;14-接通按钮;15-停止按钮;16-压力弹簧
图中,主触头(1为动触头,2为静触头)串联在被控制的三相电路中,当按下接通按钮14时,主触头闭合且锁扣3和搭钩4锁住,使开关处于接通状态。此时,如果电磁脱扣器、热脱扣器及欠电压脱扣器均无异常反应,则开关正常运行。
当线路发生短路或严重过电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定值,电磁脱扣器6产生足够大的吸力,将衔铁8吸合并撞击杠杆7,使锁扣3脱开,三副主触头分断,切断电源。
当线路发生一般性过载时,过载电流不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件13产生一定的热量,促使双金属片12受热向上弯,推动杠杆7使搭钩与锁扣脱开从而将主触头分断。
当线路电压正常时,欠压脱扣器11产生足够的吸力,克服拉力弹簧9的作用将衔铁10吸合;
当线路上电压下降到某一数值时,脱扣器吸力减小,衔铁被拉力弹簧拉开,撞击杠杆,主电路电源被分断。同样,当无电源或电压过低时,自动空气开关不能接通电源。
自动空气开关的选用原则为:

相关文章空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
空气开关开一会就跳闸怎么回事

家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。
时间:2022-06-17 11:27:28
空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全

空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全,家庭用DZ系列空气开关的常见型号与规格,工业常见空气开关的型号规格,空开型号的含义,D代表动力,C代表照明。
时间:2022-05-15 16:47:32
空气开关反接很危险吗?

有关空气开关的接线问题,空气开关反接很危险吗,当然了,空气开关不可以反着接线,那样会非常危险,空气开关反装,电弧不能及时熄灭,就会造成较大的故障,下面具体来了解下。
时间:2022-05-10 18:17:14
空气开关进线出线有电但入户没有电的故障排查方法

在线路接线操作时空气开关的进线有电,出线上也有电,但入户没有电,这类电气故障应该分段检查。所需工具只需测试电笔或用万用表,或者用土方法用220V校验电,下面具体来了解下。
时间:2022-04-26 13:40:47
空气开关进线与出线有电但入户没有电怎么办

造成进户线没有电的原因主要有:空气开关上方进线电源、空气开关上端接线、空气开关触点、空气开关下端接线、下端进户线等处存在接触不良现象,以及空开下端进户线断或未与负载连接正确、可靠等。
时间:2022-04-26 13:38:20
家中漏电装置和空气开关的几点区别

在家中装修时必须装上空气开关,也有人会同时装上漏电保护,那么二者有什么联系,家中漏电装置和空气开关的区别有哪些,下面来看下。
时间:2021-12-03 05:25:04
- 上一篇:空气开关原理及空气开关脱扣机制
- 下一篇:家庭空气开关有哪些作用?