断路器模拟装置的技术参数
来源:电工天下时间:2020-02-24 09:01:14 作者:老电工手机版>>
有关断路器模拟装置的技术参数,断路器模拟装置用于继电保护装置的整组试验,断路器模拟装置采用单片微型计算机作为控制核心,该装置技术参数有输入电压、操作电压、跳闸与合闸时间等。
断路器模拟装置参数
断路器模拟装置主要用于继电保护装置的整组试验。
本装置在继电保护装置的整组试验时能模拟断路器的跳/合闸,可减少开关动作次数,延长断路器使用寿命,缩短调试时间,提高试验工作效率,避免整组试验时断路器反复分合带来的不便。
断路模拟断路器能配合生产的HD69序列继电保护测试仪,对保护装置进行不停电校验,提高供电可靠率。
一、断路器模拟装置特点
本装置采用单片微型计算机作为控制核心。在弱电控制回路由集成电路、光电耦合和固态元件构成,性能稳定,控时精确;
单片机输入回路与强电部分有可靠的隔离措施,并能承受220KV的交直流电压。 来自:电工技术之家
仪器在不开机状态下完全与外部输入回路断开,排除了操作者长时间不做试验而烧坏仪器的隐患,安全可靠;
二、断路器模拟装置技术参数
1、输入电压:AC220±10%
2、跳合方式:分相、三相
3、跳合闸操作电压:DC110V、DC220V
4、跳合闸电流选择:0A、0.25A、0.5A、1A、2A、4A、5A;
5、跳闸时间选择:20ms、40ms、60ms、80ms、100ms、110ms、200ms
6、合闸时间选择:50ms、100ms、150ms、200ms、300ms、400ms、500ms
7、模拟断路常开/常闭触点: AC220V/5A
8、单节点跳、合闸时间误差:+1ms
9、整组节点跳、合闸时间误差:±2ms
10、外包装箱尺寸:380mm×340mm×170mm
11、仪器尺寸: 350mm×310mm×140mm
12、仪器净重: 6.1Kg