普通断路器在直流上的使用
来源:电工天下时间:2021-01-13 11:04:41 作者:老电工手机版>>
有关普通断路器在直流上的使用问题,普通断路器能用于直流吗,普通断路器通常用于交流回路的通断,能否用于直流,关键是能否切断直流电流,触头系统能否切断直流电流,还要保证触头系统的动作寿命。
普通断路器直流应用
普通断路器通常用于交流回路的通断,能否用于直流,关键是能否切断直流电流。
对于交流电流,在触头分断的同时,会有电弧产生,即所谓的“拉弧现象”。但交流电流的特性是属于有“过零”状态的,当电流过零时,配合灭弧器的冷却作用,使电弧很快熄灭,从而将电路切断。
在这里,切断电流的触头固然重要,但真正重要的是如何切断电弧。因为电弧引起的高温和烧蚀,是决定触头寿命的关键。
而所谓直流电流不容易切断,是指直流电弧不容易切断。原因在于直流电弧没有“过零”的状态,所以尽管有灭弧罩的冷却,也不容易切断电弧。而电弧存在的时间,是决定触头寿命的关键。
至于为什么断路器通过直流电流只有交流的十分之一,应该是厂家的试验数据。其实也好理解,断路器通过的直流电流小一些,分断时,尽管电弧时间长,但还是比较容易灭弧。自然保证了触头系统寿命和通过交流时一样。
选断路器、接触器和继电器时,也可以参照这个原则选。如果你去问厂家,交流接触器能否用于直流,他也会这么说的。
断路器能否用于直流电流,不光是触头系统能否切断直流电流,还要保证触头系统的动作寿命。如果触头系统只能断开几次就挂了,这样的断路器也无法使用。
也有直流断路器,其内部的触头和灭弧系统,和交流的基本相同。只是厂家按通过直流电流的大小进行了标定。
因此,看起来体积挺大的断路器,通过的“额定直流电流”并不大,原因就在于此。
最后,断路器还是建议选直流型断路器,毕竟断路器除了要知道能否切断直流电流外,还需要有整定值。
如果选直流断路器,它是按直流电流进行整定了,直接用交流的代替,就没有整定值了,只能是保证能否手动切断直流电流而已。当然,如果选择接触器和继电器就另当别论了。
相关文章断路器脱扣与跳闸有什么区别

有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
低压断路器常见型号及断路器型号意义

低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
断路器越级跳闸的常见问题分析

有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
断路器上不同文字的含义说明

在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 16:25:53
断路器的主要保护作用

在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。
时间:2022-06-20 08:46:00
一文看懂单极断路器内部结构图

不同极数的断路器都由结构一样的单极断路器叠加起来组成,而单极断路器内部结构如下图所示:在单极断路器的内部结构安装有1上接线端子,2静触点片,3静触点,4灭弧罩,5动触点杆,6连接导线A,7电磁线圈,8连接导线B,9双金属片,10连接铜片,11下接线端子。
时间:2022-06-20 08:39:12
断路器能不能横向安装?

有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。
时间:2022-06-20 07:42:02
断路器能否允许垂直安装?

在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。
时间:2022-06-20 07:41:06
- 上一篇:家用空气开关是否接地线的问题
- 下一篇:直流断路器仅用于直流系统吗?





