直线电机驱动的真空断路器的特点
来源:电工天下时间:2019-10-10 14:26:03 作者:老电工手机版>>
直线电机驱动的真空断路器的特点,交流高压断路器,通常有气动操动机构,液压操动机构,弹簧操动机构,电磁操动机构和电动机操动机构,采用直线电机驱动的电气驱动机构。
直线电机驱动的真空断路器的特点
交流高压断路器根据其使用要求,按合闸动力的不同,通常有气动操动机构,液压操动机构,弹簧操动机构,电磁操动机构和电动机操动机构。
其中气动,液压和弹簧操动机构都很复杂,图10-15a)为非直线电机驱动的操动机构,加工部件多,加工精度和工艺要求高,制造成本远高于电磁操动机构,且不易实行智能化控制。
而电磁操动机构虽简单,成本适宜,但需直流供电,且短时功率要求很大,有时电源系统比断路器自身价格还贵,还要对蓄电池日常维护,行程和速度又受到限制。
至于电动机操动机构,由于其合闸功率和速度达不到要求已基本不用。
此外,要在断路器实现灵活控制的动作要求,现有的机械操动机构也难以适应。
新的办法是采用直线电机驱动的电气驱动机构。如图10-15b)所示。


采用筒型交流直线电动机作为操动机构的优点:
①采用筒型直线电机后,原真空断路器的一整套复杂的连杆驱动机构全部由直线机构替代,新的驱动机构变得非常简单,体积大为缩小(如图10-12b)。
②可以采用交流馈电,其电源功率不需很大,这样可为真空断路器在无直流电源场合的使用提供了方便。
③直线电动机结构简单,主要原材料为硅钢片和漆包线等,成本低,加工制造方便,一般电器制造厂均能生产。
④对低速直线电动机,其速度推力特性(如图10-16所示),适用于真空断路器的操作要求。在起动时(s=1),推力最大。而且,直线电动机的这种特性对于具有对接式触头的断路器而言,可以减少触头相碰时的撞击振动。
⑤直线电动机完全能提供真空断路器所需的合闸功,而且其体积并不大。
⑥直线电动机有较快的起动过程,较大的起动推力,并易于改变速度—推力特性。
⑦用直线电机驱动,可根据在合闸和拉闸的需要,采用不同的驱动力和不同的速度。
⑧它响应快速,可直接接受电气控制信号,易于实现快速多变的控制要求。
这种由直线电机驱动的真空断路器,我国西安交通大学和浙江大学分别以其横放直线电机与竖放直线电机驱动的方式获得成功。
相关文章真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题

有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-24 05:18:51
真空断路器分闸失灵的故障问题

有关真空断路器的知识,真空断路器在使用时出现分闸失灵的现象,这是什么原因引起的,以下分析了真空断路器分闸失灵的原因,并给出了相关处理方法和预防措施,供大家参考。
时间:2022-01-24 05:15:48
真空断路器真空泡真空度降低的故障问题

有关真空断路器的知识,当出现真空泡真空度降低的问题时,应该从哪些方面来查找原因,以及真空断路器真空泡真空度降低的处理方法有哪些,下面来看下。
时间:2022-01-24 05:12:48
真空断路器图片及电气符号

真空断路器图片及电气符号,如下图所示,一次系统元件:真空断路器。功能:用于控制和保护高压电气设备,下面具体来看下。
时间:2022-01-16 05:16:28
户外高压真空断路器的五大技术参数

户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。
时间:2022-01-04 06:21:59
真空断路器跳闸失灵的处理方法

在真空断路器运行过程中,可能会出现跳闸失灵的的问题,分为三种情况:一是运行中红色指示灯不亮,二是光字牌发出“控制回路断线’信号,三是光字牌发出“电压回路断线”信号。
时间:2021-12-03 05:38:05
真空断路器拒跳时的操作项目

真空断路器拒跳时的操作项目,当真空断路器发生拒跳时,可以进行如下操作项目:1、将拒跳真空断路器经倒闸操作倒至单独的一段母线上,与母联断路器串联运行,即用母联断路器的保护代替拒跳断路器的保护。
时间:2021-12-03 05:32:38
真空断路器内部结构图及编号说明

真空断路器内部结构图及编号说明,在下图中序号对应真空断路器结构图的编号,共有15项,主要包括:1.绝缘筒2. 上支架3. 上出线座4. 真空灭弧室等。
时间:2021-12-03 05:30:25