低压断路器的七大选用原则
来源:电工天下时间:2021-01-19 13:25:29 作者:老电工手机版>>
有关低压断路器的选用原则,如何选择合适的低压断路器,根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式,断路器的极限分断能力应大于线路的最大短路电流的有效值。
低压断路器的选用原则
1、根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式:确定选用框架式、装置式或限流式等。
2、断路器的额定电压UN应等于或大于被保护线路的额定电压。
3、断路器欠压脱扣器额定电压应等于被保护线路的额定电压。
4、断路器的额定电流及过流脱扣器的额定电流应大于或等于被保护线路的计算电流。
5、断路器的极限分断能力应大于线路的最大短路电流的有效值。
6、配电线路中的上、下级断路器的保护特性应协调配合,下级的保护特性应位于上级保护特性的下方且不相交。
7、断路器的长延时脱扣电流应小于导线允许的持续电流。