家用开关怎么选?家用空气开关负荷容量选择
来源:电工天下时间:2017-02-13 14:16:39 作者:老电工手机版>>
【家用空气开关怎么选?家用空气开关负荷容量选择技巧】
空气开关是家庭中常用安全用电设备,空气开关质量的优劣关系到家中用电的安全。
因此,需要买一个好质量的空气开关,以下经验技巧帮助大家采购一个优质的空气开关。
1、最初步的方法是看空气开关的重量,一般来说优质空气开关采用外壳为阻燃PC塑料,内部使用纯铜线,圈数越多质量越重。
2、接下来看空气开关内部的灭弧罩,灭弧罩是为了电路发生短路时与过载时产生电弧,如果不能顺利灭弧就会发生着火的现象,这个很重要,国标的灭弧室由九个铁片组成。
3、开关面表是否有IEC标准,CCC认证,长城认证,PICC中保质量认证,是否有GB10963等标志。
4、尽量选择正规厂家生产的空气开关,观察做工,摇晃一下是否有声响,同时注意是否有仿伪标志和外表字体区分。
5、注意材质颜色区分,把手颜色区分,把手手感推力弹性是否良好。
6、线圈是发生电磁感应的,如果短路与过载感应线圈就会拉动脱扣器,使其离合,所以在空气开关内部铜线圈的圈数越多越好。
空气开关在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大;家庭一般用二极(即2P)空气开关作总电源保护,用单极(1P)作分支保护;空气开关的额定电流如果选择的偏小,则空气开关易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,因此家装空气开关,正确选择额定容量电流大小很重要。一般小型空气开关规格主要以额定电流区分6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等;
一般家庭如何选择或验算总负荷电流的总值?
1.计算各分支电流的值
①纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即得,公式I=功率/220v;例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A。电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载。
②感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算,笔者给出一个简单的计算方法,即一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)
2.总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择分支空气开关及总闸空气开关、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求;
3.为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量;
相关文章家用空开总跳闸的二种原因

在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 16:01:05
空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全

空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全,家庭用DZ系列空气开关的常见型号与规格,工业常见空气开关的型号规格,空开型号的含义,D代表动力,C代表照明。
时间:2022-05-15 16:47:32
3.5KW家用电要配多大空开

3.5kw家用电器同时工作的额定电流为:3.5×4.5=15.75A,220家电每千瓦功率的额定电流为4.5A,可以选用20A的家用空开。瓦特是功率,安是电流, 不能说相等,但1000W的家用电器正常工作时,电流是可以计算出来的。
时间:2022-04-20 20:14:22
断路器工作原理及家用电路的原理

断路器工作原理及家用电路的原理,断路器分为万能式断路器和塑料外壳式断路器两大类,断路器类型及其工作原理,断路器的保护及选择要点,以及 四极塑料外壳式断路器有六种型式。
时间:2021-09-30 09:19:14
家用空气开关是否需要接地线?

家用空气开关需要接地线吗,空气开关分为单极和双极,一般是采用双极的,空气开关上面并没有地线的连接端子,空气开关并不需要与地线连接。
时间:2021-04-26 09:43:53
家用空气开关总是跳闸故障问题排查

家用空气开关总是跳闸故障问题排查,查看配电箱接线原理图,家用空气开空跳闸的可能原因有3个方面,线路的原因,线路老化,或负荷的原因,或空气开关的原因等。
时间:2021-01-19 13:25:27
家用空气开关的选择选型原则

家用空气开关的选择选型原则,家装空气开关,正确选择额定容量电流大小很重要,计算各分支电流的值,总负荷电流即为各分支电流之和,考虑纯电阻性负载与感性负载等因素。
时间:2021-01-18 07:41:38
家用空气开关是否接地线的问题

有关家用空气开关是否接地线的问题,家用空气开关需要接地线吗,空气开关并不需要与地线连接,地线不需要过空开,而是直接与这个地线相连接,因此家用空开不需要接地线,就可以安全工作。
时间:2020-01-31 08:34:01





