真空断路器真空下降与真空管漏气的几种原因(图文)
来源:电工天下时间:2017-07-21 09:04:51 作者:老电工手机版>>
真空断路器真空下降与真空管漏气的几种原因
高压真空断路器真空度下降怎么办,在真空断路器中配用的真空管保持一定的真空度,起到熄弧的作用,引起真空断路器真空下降及真空管漏气的常见原因有哪些,一起来了解下。
真空断路器就是利用消除电弧赖以持续的物理因素,使电弧不能形成或不能持续。
在真空断路器中配用的真空管保持一定的真空度——使开关的动、静触头在开断负荷电流时,因没有或存在非常少的可电离介质而使电弧不能产生或持续,达到熄弧的目的。
目前国内生产的真空断路器不象现使用较多的sF6断路器本身配有介质压力闭锁等保护,没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以断路器配用的真空管真空度降低在实际运行中不可能被发现,故障为隐性故障,其危险程度远远大于显性故障。

引起真空断路器真空下降及真空管漏气的几种原因:
1、触头行程的影响
目前国内生产的各种型号的10kv真空断路器灭弧室,其触头超行程按规程规定在4mm左右,开距11mm左右。真空断路器在安装或检修时,应严格按照产品安装说明书中触头行程要求准确测量,调整拉杆,防止行程超越,且真空断路器在每年大检修中,都应仔细复查断路器的行程、超行程及触头的开距。在实际运行中不乏因断路器超行程调整不当,造成断路器合闸过程中机械冲击引起灭弧室破裂、导电杆变形的事故。
2、弹跳的影响
真空断路器的触头多为平面对接式结构,在分合闸操作中不可避免地产生不同程度的反弹现象。不论分闸反弹还是合闸反弹都会给运行带来危害:波纹管经受强迫振动可能产生裂纹,使灭弧室漏气;分合闸时断路器触头运动速度较高,动作终结时冲击力较大,引发弹跳,可能产生触头和导电杆的变形,甚至产生裂纹;切合电容器组的真空真空断路器如果发生合闸弹跳,还会导致电容器的损坏。
目前部分真空断路器厂家已注意到真空断路器弹跳造成的危害,推出了所谓的“无弹跳”真空断路器,通过机械缓冲等手段,大大减少了断路器在分合闸时产生的机械冲击。
3、分合闸速度的影响
断路器的分合闸速度对真空断路器的灭弧起到了一定的作用,也决定着真空断路器的使用寿命。所以断路器在投运前均应测量分合闸速度,可以及时发现产品质量和调试上的一些问题。一方面防止分合闸速度过大,断路器触头动作终了时机械撞激烈,使灭弧室产生更为严重震动。
4、缓冲器的影响
应仔细检查缓冲器行程,不应有变形损伤现象或压缩超量,须留缓冲裕度。部分充油缓冲器应定时检查缓冲器油位情况,及时补油。
5,操作机构容量的影响
真空断路器现常见的操作机构主要有CDlO型、CDl7型、VSl型以及在上述型号的基础上,为适应不同的安装空间而改造的操作机构,近几年国内部分断路器又配用了“永磁式操作机构”。配置不同型式的操作机构,在安装或改造时,均应着重注意操作传动杆的动作距离,如果容量偏大,将对灭弧室产生严重撞击,造成真空灭弧室波纹管损坏,直接影响真空断路器的使用寿命,使断路器真空度降低速度加快。
二、真空断路器真空泡真空度降低故障处理及预防措施
以下分析了断路器真空泡真空度降低故障原因、故障危害、故障处理方法,最后针对存在问题从设备选型及运维修角度出发,提出预防措施。

1、真空断路器简介
真空断路器是变电站重要电气设备,其在电气设备操作过程中具有熄灭电弧,分合负荷的作用。真空断路器的主要部件是真空灭弧室,寿命长短主要取决于触头的磨损和真空度。
2、故障原因分析
2.1、真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点;
2.2、真空泡内波形管的材质或制作装配工艺存在问题,随着真空灭弧室使用时间的增长和开断次数的增多,其真空度逐步下降,下降到一定程度将会影响其开断能力和耐压水平;
2.3、分体式真空断路器,如使用电磁式操作机构的真空断路器,由于操作连杆的传动距离较大,直接影响开关的同期、弹跳、超行程等机械特性,使真空度降低的加快;
3、故障危害
由于真空断路器在真空泡内开断电流进行灭弧,其本身不能定性、定量监测真空度特性,所以真空度降低故障呈隐性,其危险度远远大于显性故障。真空度降低将严重影响真空断路器开断过电流的能力,影响灭弧效果,并降低断路器使用寿命。
4、故障处理方法
4.1、在进行断路器定期停电检修时,必须使用真空测试仪对真空泡进行真空度的定性测试,确保真空泡具有一定的真空度;
4.2、当真空度降低时,必须更换真空泡,并做好行程、同期、弹跳等特性试验;
4.3、做好极限开断电流值的统计。日常运行中,应对真空断路器的正常开断操作和短路开断随时记录;
5、预防措施
5.1、当前真空断路器型号繁杂、生产厂家众多,产品质量分散性大,有的真空断路器无备品备件,给维护检修造成了一定的难度,所以,选用真空断路器时,应该选用质量信誉好的厂家生产的成熟产品;
5.2、选用本体与操作机构一体的真空断路器;
5.3、运行人员应定期对真空断路器进行认真严格的巡视,应注意断路器真空泡外部是否有放电现象;特别是玻璃外壳真空泡,应对其内部表面颜色和开断电流时弧光的颜色进行目测判断,当内部表面颜色变暗或开断电流时弧光的颜色为暗红色时,真空泡的真空度基本上不合格,应及时更换;
5.4、检修人员进行停电检修时,必须进行断路器同期、弹跳、行程、超行程、回路电阻等特性测试,以确保断路器处于良好的工作状态;
5.5、在现场检验灭弧室是否合格的最简便的方法是对灭弧室进行42kV 的工频耐压试验。
猜你喜欢:
真空断路器的日常维护要求
真空断路器的日常维护要求,真空断路器的灭弧室本身无需维修,真空断路器的日常维护,包括保持真空断路器的清洁,磨损较为严重的零件要及时给予更换,经常观察接触行程量,若与规定值偏差过大,应及时调整。....
真空断路器的常见故障
有关真空断路器的常见故障原因与处理措施,真空断路器故障,包括真空泡真空度降低,合闸失灵,分闸失灵,弹簧操作机构合闸储能回路故障,分合闸不同期,弹跳数值大等常见故障现象。....
高压真空断路器常见故障
有关高压真空断路器常见故障,真空断路器不正常运行原因,包括断路器误分,断路器机构储能后,储能电机不停,断路器直流电阻增大,断路器合闸弹跳时间增大等常见故障问题。....
10KV真空断路器常见故障
有关10KV真空断路器常见故障现象与处理措施,真空断路器的常见故障主要分电气回路故障和机械故障两个方面,包括真空灭弧室的漏气、绝缘故障、拒动和误动事故、分合闸不同期等。....
真空断路器的常见故障
真空断路器的常见故障,真空断路器的发展趋势,真空断路器的优越性有哪些,对主电气设备要求具有一定的在线检测(自检)功能,真空断路器也不应例外,真空断路器的故障,包括机械故障与电气故障。....
真空断路器故障判断
真空断路器的常见故障原因分析,如何判断真空断路器是否有故障,真空断路器的常见故障原因,包括不能储能,无合闸动作,有合闸动作但合不上闸,以及真空断路器不能分闸等原因。....
相关文章断路器脱扣与跳闸有什么区别

有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
低压断路器常见型号及断路器型号意义

低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
断路器越级跳闸的常见问题分析

有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
断路器上不同文字的含义说明

在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 16:25:53
断路器的主要保护作用

在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。
时间:2022-06-20 08:46:00
一文看懂单极断路器内部结构图

不同极数的断路器都由结构一样的单极断路器叠加起来组成,而单极断路器内部结构如下图所示:在单极断路器的内部结构安装有1上接线端子,2静触点片,3静触点,4灭弧罩,5动触点杆,6连接导线A,7电磁线圈,8连接导线B,9双金属片,10连接铜片,11下接线端子。
时间:2022-06-20 08:39:12
断路器能不能横向安装?

有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。
时间:2022-06-20 07:42:02
断路器能否允许垂直安装?

在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。
时间:2022-06-20 07:41:06