提高SF6断路器性能的几项措施
来源:电工天下时间:2020-01-29 06:49:32 作者:老电工手机版>>
【提高SF6断路器性能的几项措施】
原文标题:提高SF6断路器性能的改造措施
1、漏气
造成漏气的原因是多样的,虽然出厂年漏气率控制在1%,但运行1~2年后,为什么会升高呢?
(1)设计的原因,例如密封结构,整个产品约有17个密封环节,除主轴出机构箱底板有一转动密封外,其余都是固定密封,只要正确使用密封材料、另部件加工符合国家要求。按工艺原则细心装配,是不会漏气的。转动密封为两“O”圈,这种结构会因橡胶压缩量选取不当、冬夏温差的变化和密封圈本身的磨损而导致漏气。我厂已设计了一种带补偿的密封结构,在不变动原尺寸的情况下,能妥善地解决这一缺陷,使用户满意。
(2)材料和外购件:密封材料应按设计国家规定的型号选用。(选耐寒和耐SF6气体的)。
压力表也存在漏气。购回的压力表,应作进厂检漏试验。压力表安装应有防震措施。多次开断振动,也会影响密封而漏气。也有直接使用户外表的,注意防碰。我们正在开发一种智能式SF6密度监控器,不但可以取消压力表,无须密封,而且可以与微机联网,实现在线检测,产品从安装投入运行那时起,就可以在现场或中控室长期、连续的进行监控、记录、打印。但造价较高,只适用于中、大型SF6断路器。
瓷并开裂也能引起漏气,对高寒地区可以考虑选用装硅橡胶套管的SF6断路器。制造筒体的材料最好选用镇静钢板,防止因钢板材质有缺陷而漏气。
(3)焊缝检查,筒体焊缝应在喷漆前、焊渣清理后进行漏气检查。通常是通0.2MPa的气压进行水检。为了准确、快速,我厂将气压提高到0.6MPa检漏。
(4)装配:装配应在洁净厂房内进行,工作人员应有防护服装,特别是工作帽,防止头发及异物掉入筒体中,要严格按装配工艺守则进行。
(5)筒体加工前应进行人工时效处理,否则会因自然冷热而变形,引起漏气。
(6)产品出厂时严格检漏,充气时应按标准温度(20℃)充到额定压力。产品运行时,要将观察到的现时压力换算到标准温度下进行比较。如果短时出厂,应逐台扣罩检查,保证年漏气率不超过1%。
2、压力表监测不方便
压力表安装有朝轴向的(端面);有朝径向的(向下),有安装在机构箱侧面的,有的采用户外表安装在筒体下面的,不管怎么安装,单独用于柱上,一般高6~7m,是无法看准确的,如果加上雨雪、冰冻,就更难以看清了。
我厂首先使用了一种智能式检测装置—HMD—1SF6气体密度监测器。是采用87C 196系列单片机。实现对SF6现时的压力检测和进行标准温度(20℃)下换算的一种便携式工具。对已安装的压力表,输入现时压力,按P20健,即可换算到20℃时的压力,反过来,亦可将20℃时的压力,转算到现时温度的压力。
3、产品无闭锁
技术条件规定最低使用压力为0.25MPa(20℃),如果在检查间隔期内压力下降到0.25MPa(20℃)就应闭锁,让上一级开关跳闸。目前使用的开关,主要是靠巡检解决。我厂已开始考虑加些闭锁。
4、操作不方便
由于安装较高,用绝缘杆操作十分不便,我厂将推出一地面操作系统。实现在地面电动操作、手动操作、压力监测。
5、低温地区使用
产品使用条件低温一般为零下30°,严寒地区为-40℃~-50℃,此时SF6气体将液化,断路器不能开断短路电流,如何在低温下闭锁,还待研究。对-30℃机构箱内是否要装加热器问题,尚待进一步考察。
6、价格问题
SF6断路器相对真空断路器价格要便宜一点,如果要性能全,价格相应会升高。(当然真空断路器也会存在上述的一些问题)。这就存在一个选择比较的问题。但作为SF6断路器本身来说,应尽可能降低成本。我厂自行研制了电磁操作机构。(SW3—10Ⅲ型),就便宜一些。也可以利用地面操作的操作系统,在原产品的机构上不作任何变动,直接装入开关柜中,这样就不会因机构的改变而额外增加费用了。
总之,如果产品性能更加完善,而价格又增加不多,SF6户外柱上断路器将会广泛地应用在城网和农网改造中,发挥它本来的优异特性!
相关文章断路器脱扣与跳闸有什么区别

有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
低压断路器常见型号及断路器型号意义

低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
断路器越级跳闸的常见问题分析

有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
断路器上不同文字的含义说明

在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 16:25:53
断路器的主要保护作用

在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。
时间:2022-06-20 08:46:00
一文看懂单极断路器内部结构图

不同极数的断路器都由结构一样的单极断路器叠加起来组成,而单极断路器内部结构如下图所示:在单极断路器的内部结构安装有1上接线端子,2静触点片,3静触点,4灭弧罩,5动触点杆,6连接导线A,7电磁线圈,8连接导线B,9双金属片,10连接铜片,11下接线端子。
时间:2022-06-20 08:39:12
断路器能不能横向安装?

有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。
时间:2022-06-20 07:42:02
断路器能否允许垂直安装?

在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。
时间:2022-06-20 07:41:06