真空断路器触头开距的调整方法
来源:电工天下时间:2020-01-02 14:45:43 作者:老电工手机版>>
在真空断路器的使用中,怎么来调节断路器的触头开距,用于调整的方法有好几种,究竟选择哪一种,根据实际的需要来选择,先来看三种真空断路器触头开距的调整方法。
触头开距的调整方法
1、转动传动杆
旋转与真空断路器灭弧室动导电杆连接的传动杆,开距小则紧几扣,开距大则松几扣。
2、转动灭弧室
此法属微量调节,特别适用于同期性的调整。
3、调整分闸限位的厚度
一般由制造厂在产品出厂时已调好,维护、检修时不宜采用。

触头开距小知识
触头开距是指开关/断路器在断开位置时,动静触头之间的最小距离。
从理论上说,在电弧电流一定的条件下,电弧电压增加意味着输人到电弧的功率增加,但从电弧图象可见,随开距增加,只是电弧在极面上占有的面积增加,光强值并无多大变化。
1.电弧电流一定时真空电弧在阴极处的面积,随开距增加而增加;开距一定时真空电弧在阴极处的面积随电流增加而增加。
2.大开距下电弧受外部引线横向磁场的作用会发生弯曲,而延伸到弧隙外部,为此应加大屏蔽罩直径或采取磁场屏蔽措施,以降低外磁场的影响。
3.电弧电压基本上随开距增加而线性增加,平均电场强度随开距增加而降低。
以上就是真空断路器触头开距的调整方法,希望对大家有所帮助。
相关文章调整真空断路器的触头开距的操作步骤

调整真空断路器的触头开距的操作步骤,如何调整真空断路器的触头开距,旋转与真空断路器灭弧室动导电杆连接的传动杆,开距小则紧几扣,开距大则松几扣,转动灭弧室,调整分闸限位的厚度。
时间:2021-09-30 09:19:37





