如何选用二极与四极开关中N极型式?
来源:电工天下时间:2020-01-02 16:37:09 作者:老电工手机版>>
问题:怎么选用二极与四极开关中N极型式?
原文标题:二极和四极开关中N极型式的选用
1、电源进线开关中性线的隔离不是为了防三相回路内中性线过流或这种过流引起的人身电击危险,而是为了消除沿中性线导入的故障电位对电气检修人员的电击危险。
2、为减少三相回路“断零”事故的发生,应尽量避免在中性线上装设不必要的开关触头,即在保证电气检修安全条件下,尽量少装用四极开关。
3、不论建筑物内有无总等电位联结,TT系统电源进线开关应实现中性线和相线的同时隔离,但对于有总等电位联结的TN—S系统和TN—C—S系统建筑物电气装置无此需要。
4、TT系统内的RCD(剩余电流动作保护装置)应能同时断开相线和中性线,以防发生两个故障时引起电击事故,但对于TN系统内的RCD没有此要求。
5、不论为何种接地系统,单相电源进线开关都应能同时断开相线和中性线。