断路器三种能力:极限短路分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流
来源:电工天下时间:2021-01-18 07:41:30 作者:老电工手机版>>
【断路器三种能力:极限短路分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流】
在选择断路器时依据的一个重要原则是断路器的短路分断能力≥ 线路的预期短路电流,这个断路器的短路分断能力通常是指它的极限短路分断能力。
如何理解断路器的极限短路分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流?
1.极限短路分断能力(Icu)
是指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,不再继续承载其额定电流的分断能力。它的试验程序为 O—t—CO,“O”为分断,“t”为间歇时间,一般为3min,“CO”表示接通后立即分断。
2.运行短路分断能力(Ics)
是指在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,还要继续承载其额定电流的分断能力,它的试验程序为 O—t—CO— t—CO,“O”为分断,“t”为间歇时间,一般为3min,“CO”表示接通后立即分断。
3.短时耐受电流(Icw)
是指在一定的电压、短路电流、功率因数下,耐受0.05、0.1、0.25、0.5 或1s 而断路器不允许脱扣的能力,Icw 是在短延时脱扣时,对断路器的电动稳定性和热稳定性的考核指标,它是针对B 类断路器的。
相关文章- 塑壳断路器的分断能力,塑壳断路器的用途 - 塑壳断路器的分断能力,塑壳断路器的分用途,包括额定极限短路分断能力,限流分断能力,短路保护,过载延时保护,塑壳断路器的漏电保护,以及隔离保护等功能。 - 时间:2019-10-10 14:14:55 
- 断路器的分断能力:极限短路分断能力、运行短路分断能力 - 【断路器的分断能力:极限短路分断能力、运行短路分断能力】原文标题:断路器的极限短路分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流极限短路分断能力(Icu),是指在一定的试验 - 时间:2017-05-21 07:51:39 
- 断路器小知识:断路器额定短路接通能力 - 【断路器小知识:断路器额定短路接通能力】什么是断路器额定短路接通能力?根据国标GB14048.2 中短路特性中规定:额定短路接通能力是由具体产品标准或制造厂规定的,在规定的 - 时间:2017-05-16 13:44:44 
- 空气开关短路保护与过载保护的工作原理 - 空气开关短路保护与过载保护的工作原理,了解空气开关内部结构,过载保护时会有一定的时间差区别,按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。 - 时间:2017-02-14 17:11:46 





