高压隔离开关运行维护与检查内容
来源:电工天下时间:2019-11-03 20:14:50 作者:老电工手机版>>
有关高压隔离开关运行维护与检查内容,高压隔离开关在运行中的维护工作很重要,检查与维护内容包括触头温度、接触部位有无缺损、检查部件情况、刀片与触头的接触、定期检查瓷件绝缘等。
高压隔离开关运行维护
高压隔离开关在运行中要经常进行巡视,运行前和运行后应进行检查和维护。
1、触头温度
处于合闸位置的隔离开关,触头处及连接点应无过热现象,最大允许温度为70℃,负荷电流应在容量范围内,不得超过额定值。否则,应及时更换大容量开关。
2、接触部位有无缺损
检查刀片与触头部位是否有烧痕,检查瓷绝缘有无破损和放电现象。如有烧痕,应及时磨光,并涂上一层中性凡士林油。
3、检查部件情况
检查各部件螺钉有无松动、接触压力是否适当,否则应凋整;检查操动机构的部件是否开焊、变形或锈蚀,轴销钉、紧固螺母等是否正常;检查分闸、合闸有无卡住现象,接头中心要校准,三相要同时接触;检查隔离开关的绝缘子和操作连杆的表面,应保持没有污垢、外来物、裂纹、缺损或闪络现象。
4、刀片与触头的接触
检查刀片与触头接触是否紧密,可用厚0.05mm,宽10mm的塞尺测试,塞入深度应不超过5mm。
5、隔离开关静触头与刀片间的距离
处于分闸位置的隔离开关,其静触头与刀片间的距离应尽量远一些。如果太小,就可能发生闪络,使得检修中的装置带电而造成事故。其安全距离如表所示。

6、定期检查瓷件绝缘。
应定期停电检查,发现绝缘不良,应及时重换新件。
相关文章空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
家里开关坏了一直跳闸怎么办

家里的控制开关总是跳闸,未必是开关坏了所导致的跳闸,很可能是线路或用电器岀现故障导致跳闸,当然不排除开关损坏的问题,家里开关坏了一直跳闸怎么办,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 12:41:13
空气开关开一会就跳闸怎么回事

家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。
时间:2022-06-17 11:27:28
空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全

空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全,家庭用DZ系列空气开关的常见型号与规格,工业常见空气开关的型号规格,空开型号的含义,D代表动力,C代表照明。
时间:2022-05-15 16:47:32
空气开关反接很危险吗?

有关空气开关的接线问题,空气开关反接很危险吗,当然了,空气开关不可以反着接线,那样会非常危险,空气开关反装,电弧不能及时熄灭,就会造成较大的故障,下面具体来了解下。
时间:2022-05-10 18:17:14
空气开关进线出线有电但入户没有电的故障排查方法

在线路接线操作时空气开关的进线有电,出线上也有电,但入户没有电,这类电气故障应该分段检查。所需工具只需测试电笔或用万用表,或者用土方法用220V校验电,下面具体来了解下。
时间:2022-04-26 13:40:47
空气开关进线与出线有电但入户没有电怎么办

造成进户线没有电的原因主要有:空气开关上方进线电源、空气开关上端接线、空气开关触点、空气开关下端接线、下端进户线等处存在接触不良现象,以及空开下端进户线断或未与负载连接正确、可靠等。
时间:2022-04-26 13:38:20
- 上一篇:高压断路器不能合闸怎么办
- 下一篇:断路器负荷开关与隔离开关的差别