有关三相四线电表的读数方法,电度表的二种接线方法:直接接入和带互感器接入,区分好互感器初次级线圈的同名端正确连接,以三相三线有功电度表为例,介绍三相四线电表的正确读数方法。
三相四线电表的读数方法
电度表有直接接入和带互感器接入两种接法,接线时必须区分好电源的相线、零线及相序;还必须区分好互感器初次级线圈的同名端正确连接。否则会导致电度表慢走或倒走等计量误差及短路事故。
接线的正误,可以用如下快速检查法判别:当负载在正常状态下,先测记下铝盘在X分钟内的转数n1,再把相应的电压元件的电源断开,并测记此时铝盘在X分钟内的转数n2,对比n1和n2的值则可判定接线的正误。
当电度表接线正确时,对三相三线有功电度表,若断开B相电压后,电度表慢走一半,即n2的转数比n1减小一半;对三相三线无功电度表,先测定三相电源相序后,若断开C相电压,电度表n2的转数比n1减小一半;对三相四线有功电度表,若依次断开每一驱动元件电压,则n2转数分别为n1的1/3。
接线不正确导致的计量误差,可以用修正系数来更正,即W=KW′式中W′为电度表计量电度数,K为修正系数,W为实际电度数。来自:电工天下
以三相三线有功电度表为例,当断开B相电压时,线电压UAc加在两电压元件上,每一元件承受的电压为1/2UAc,则测量的功率变为:
P=1/2UAcIACOS(30°-φ)+1/2UAcIcCOS(30+φ)=UICOSφ
此时电度表的读数为实际电度数的一半,要更正计量误差,修正系数应为2,同理可测算出不同接线错误下的修正系数如下表,依据修正系数就能更正计量误差了。
例1:有一三相三线电度表带200/5电流互感器接入,上月走度至580,本月抄表680,发现B相电压断线,求实际用电量W=?
解答:W=KW′=2[(680-580)]×200/5]=2×4000=8000(KWh)
例2:三相四线电度表上月走度至980,本月抄表130,发现两相电流互感器极性接反,求实际用电量W=?(电流互感器300/5与电度表要求配套使用)。
解答:W=KW′=(-3)×[-(980-130)]=(-3)×(-850)=2550(KWh)
相关文章一文看懂三相四线电表的二种接线方法

有关电表的接线方法,三相四线电表怎么接线,应采用哪一种接线方法,是直接接入还是经互感器接入,这里分享了三相四线电表的二种接线方法,供大家学习参考。
时间:2021-10-14 10:23:56
三相四线有功电能表附电流互感器后负极接地的错误接线图

有关三相四线有功电能表附电流互感器后负极接地的错误接线图,其特点是什么,这种错误接线的三个缺点,一起来了解下。
时间:2021-05-27 09:15:56
三相四线电能表与电流互感器的接线图

三相四线电能表与电流互感器的接线图,电能表第一相电流线圈进出线接反的错误接线图,并计算出其误差的更正系数,通过实例来学习其接线方法。
时间:2021-05-27 09:15:54
三相四线有功电能表的进线零线剪断后接电能表零线端子的错误接线

有关三相四线有功电能表的接线图,三相四线有功电能表的进线零线剪断后接电能表零线端子的错误接线图,找出这种接线图的错误所在。
时间:2021-05-27 09:15:42
三相四线有功电能表怎么接线

有关三相四线有功电能表的接线方法,包括直通式接线方法与带电流互感器式的接线方式二种,分享了直接接入式三相四线有功电能表接线图、三相四线有功电能表带TA的正确接线方式。
时间:2021-05-26 09:17:39
三相四线电度表的型号

三相四线电度表的型号,三相四线电度表共有二种型号,一是直接接进出线计量的,二是通过互感器计量的,根据用电量的大小,选择合适的电表。
时间:2021-05-26 09:16:56
三相四线电表零线接线图与接线方法

分享一个三相四线电表零线接线图,掌握下三相四线电表零线的接线方法,黑色的为零线,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-11-15 09:35:20
磁电式电流表的读数方法,磁电式电流表的读数原理

有关磁电式电流表的知识,介绍了磁电式电流表的读数方法,怎么对磁电式电流表进行读数,有几种常用的读数方法,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-10 13:43:26
- 上一篇:家用单相电度表接线方式图解
- 下一篇:单只电能表配电箱线路的接线方式