有关三相四线有功电能表的接线图,三相四线有功电能表的进线零线剪断后接电能表零线端子的错误接线图,找出这种接线图的错误所在。
三相四线有功电能表的进线零线剪断后接入端子的错误接线图
如下图:

这种错误接线,表面上是很难觉察其问题,其问题在于:
1、电源进线的零线剪断后接入电能表端子,当接触不良时就会做成断零线会使用电户的电压由220V变为380V,烧坏用电设备或造成人身事故。
2、电源进线的零线如图7—11接线时,由于表内的零线连接片如未被修表人员把螺丝上紧的话,则会造成表内零线断开,其故障和第一点一样。
3、有很多此类电能表,其接线盒上的图和图7—11一样是错的。
4、断开零线接端子的日久导线被氧化,又因零线电压低电流通不过时,也就是接触不良,等于断开零线,其故障和第一点一样。故零线不能剪断,应直接到用户开关。