电表怎么选择?电表选用与安装注意事项
来源:电工天下时间:2020-04-02 16:22:08 作者:老电工手机版>>
有关电表怎么选择的方法,电度表与电能表的选用方法,需要考虑电表的容量、电表的电流大小,并介绍了电表的安装、电表通电的检查,以及计算核对电表的运行情况的方法。
电表的选择
如图:

电表容量的选择:选择电表的容量应使用电设备在电表额定电流的20~120%之间,单相220V照明装置以每千瓦5安,三相380V动力用电以每千伏1.5安或2安计算为宜。
电表电流的大小:一般家庭用电表额定电流不宜大于10安。
主要原因:电表的启动电流在功率因数为1时,大约为额定电流的0.5~1%。
因此,一只10A的电表要有0.05~0.1A的电流通过时才开始转动,在220V的线路上其功率相当于12~24瓦。电表虽然是一种精密仪器,但在转动的时候仍有无法避免的机械阻力存在。在开始转动的时候,由于原动力矩与机械阻力相差不大,在这种情况下,电表的准确度是不高的。
一只校准了的电表只能保证在额定电压下,当电流为额定电流的10~100%范围之内,功率因数为0.5~1时,它的误差才不超过1~2%。(电工天下 www.dgjs123.com)即一只10A的电表只能在负载为110~2200瓦时,才能达到计量准确的目的。而目前一般家庭的用电瓦数均不超过这个范围,如果电表的铭牌电流超过10A时,就达不到计量标准的目的,故不宜采用。
电表的安装
电表应安装在不易受震动影响的墙上或开关板上,距离地面应在1.7~2米之间;装电表的地方应清洁、干燥、无强磁场,并尽量设在明显的地方以便读数和监视;在易受机械损伤和脏污及易触碰的地方,电表应安装在箱内;电表应垂直安装,容许偏差不超过2°;来自:电工天下
1、电表通电的检查
通电检查电表是否工作正常。如有不转、反转和误差过大等失常现象,应分析原因予以排除。造成这些故障的原因,大多数是接线错误。
造成反转的原因:电压、电流线圈极性接反,电流、电压互感器极性接反,或负载失常。例如,在三相有功电表的负载中,当容量较大的电机出现超速运转时,电动机变成了发电机运行,这时有功电度表就会反转。
2、计算核对电表的运行情况
电表在投入使用一段时间后应进行计算核对。
有时接线虽然错误,单从电度表的运行状态上很难观察出来,这就要根据负载的功率、功率因素和工作时间进行计算,将计算结果与电表读数进行对比,以便确认电表的可靠运行。
相关文章单相电表带多少瓦电器才会转动

在使用单相电表时带多少瓦电器才会转,这与电表的精确度有关,具体参考如下:电表精确度分为7个等级:0.1级、0.2级、0.5级、1级、1.5级、2.5级、5级。等级越小代,精准度越高,常用的电能表主要是0.2S、0.5S及1级电表。
时间:2022-07-30 06:10:27
单相智能电表出线零线能和火线接在一起吗?

单相智能电表出线零线能和火线接在一起吗?先说结论,单相电表出线零线不能和相线相接。单相电表一共有5个端子,其中1、2、3、4号端子有接线柱,5号端子没有引出接线端。
时间:2022-07-30 06:03:31
旧电表接在新电表后面对用电量有什么影响

有关电表的连接方法,将旧电表接在新电表后面,一般会产生什么影响,使用时的耗电量可以忽略不计,机械式电表的能耗稍高,大部分旧电表都是机械式的,电能式也需要通电工作,能耗相差不会太大。
时间:2022-07-30 05:57:08
三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。
时间:2022-07-17 05:26:08
农村电表怎么安装,怎么找供电部门申请

在农村用电时怎么安装电表,找谁来给安装,是否需要提前申请,装电表需要到所在区域的供电部门申请,需要带齐个人身份证件,在审核通过之后,就会有电工来给上门安装电表了。
时间:2022-06-28 07:29:40
电表度数计算:上月减去本月用电度数吗?

电表度数不只是电流和电压的乘积,而是再加上时间三者的乘积,得到的数值才是用电度数。电流和电压的乘积,只表示电器功率的大小,电流在单位时间内做的功,称作电功率,它是用来表示消耗电能快慢的物理量,用P表示,单位是瓦特。
时间:2022-06-27 05:37:57
换了智能电表后电费上涨是什么原因

很多居民发现在换了智能电表之后,电费上涨了不少,那么,电费为什么会上涨?智能电表的灵敏度太高了,各种电器待机功率虽然不大,例如电视、路由器和手机充电器等,各种智能电器越来越多,这些电器设备在待机时也是消耗电能的。
时间:2022-06-27 05:36:24
换新电表更换问题:每个月多出几十元电费怎么回事

问题:换新电表后,相同的用电方式,每个月比之前多几十块钱,这是怎么回事?解答:机械电能表换成智能电能表之后,用电户几乎全部反应电表跑的快了,用电量增多了。智能电能表比机械电能表的计量不准确,还是真的跑得太快了?
时间:2022-06-18 07:00:39