总电表与分表度数对不上什么原因?
来源:电工天下时间:2020-01-18 07:47:18 作者:老电工手机版>>
有关总电表的度数与分表的度数对不上的问题,总表所累计的电量与其所带的几块分表所累计的电量之和对不上,相差很大,有遇到这个问题的吗,一起来了解下。
总电表与分表度数对不上
一、问题
总表所累计的电量与其所带的几块分表所累计的电量之和对不上,并且相差很大。
二、处理
此表为三相四线表,它所累计的电量应该是它本身所带的几块分表所累计的电量之和,所以它是收费标准的依据。
但在正常的负荷下,突然发现此表所累计的电量下降,与往常所累计的数据相差很大。从表的外观上看未发现异常,表盘的转动和计度器工作均正常。随后检查表尾接线是否有虚接现象,也未发现异常现象,接线方式正确。但在活动表尾的其中一条线时(B相电压线),发现此线有一段很软(该线采用的均是单股塑料硬线),怀疑内部金属部分已断开。经仔细检查确认此相电路已断路。
这样一来,此表所累计的电量就会丢失为正常时累计电量的1/3。当B相电压回路断路,此表所累计的电量仅为A相和B相的功率之和。由于B相断开的是此表的电压回路而不是电流回路,所以均不影响各分表以及各用户所带的负载正常使用。
根据以上的分析,此故障的出现是很不正常的。
因为总表表尾所接的线均是单股塑料硬线,并且金属部分较粗,一般从内部是不容易断开的。
因此,经多方面的调查和了解,充分证明了此故障的确是人为造成。
由于表尾盖都用钳封已封好无法拆开,只好用钳子将内部金属折断,但绝缘外皮完好如初,很难被人们发现,从而达到窃电的目的。此问题已交有关部门进行处理。
相关文章三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。
时间:2022-07-17 05:26:08
电表度数计算:上月减去本月用电度数吗?

电表度数不只是电流和电压的乘积,而是再加上时间三者的乘积,得到的数值才是用电度数。电流和电压的乘积,只表示电器功率的大小,电流在单位时间内做的功,称作电功率,它是用来表示消耗电能快慢的物理量,用P表示,单位是瓦特。
时间:2022-06-27 05:37:57
电表怎么看度数图解

电表在生活中很常见,家家户户都会用到,那么电表怎么看度数,电表上的刻度代表什么意思,如果知道家里一个月了多少度电,下面一起来看下。
时间:2021-09-18 06:10:03
互感型电表接电流互感器时怎么读电表度数

有关电表度数的读法,电表有多种连接方式,直接接入式连接与经电流互感器式连接,这里介绍了互感型电表接电流互感器时电表度数的读法,互感型电表用电度数的计算方法,一起来了解下。
时间:2020-08-16 10:39:55
智能电表读数技巧,六步教你看懂智能电表度数

有关智能电表怎么看度数的方法,每个月都要交电费,如果不懂看电表度数,这钱就会交得糊里糊涂,智能电表读数技巧,六个步骤学会看懂智能电表度数,一起来看下。
时间:2020-08-10 13:32:15
三相电表看度数很简单,四步操作看电表度数不求人

有关三相电表怎么看度数的问题,在居民使用的电表中,以三相电表为最多,究竟怎么来看电表的度数,掌握四个步骤就会很简单,一起来看下。
时间:2020-08-10 11:30:27
单相电表不会看度数,会看数字颜色就不难

有关单相电表怎么看度数的问题,一块单相电能表上位会有多个数字显示,究竟如何从数字上看出用了多少度电,其实只要会看数字颜色就一点也不难,一起来了解下。
时间:2020-08-10 11:23:32
智能电表度数的四种查看方式

有关智能电表度数的查看方法,共有四种方式,包括直进式的单相电表和三相电表,通过电流互感器连接方式连接的三相电表等的度数查看方法,有需要的朋友参考下。
时间:2020-08-10 11:19:51