三相电表反转怎么办?三相电表反转问题解决方法
来源:电工天下时间:2020-07-08 10:26:49 作者:老电工手机版>>
有关三相电表反转问题的解决方法,二级配电箱中电表一直不转,出现电表反转的故障,这里分享下此问题的解决方法与过程,供大家参考。
三相电表反转的问题
参考图:

问题:在一个工地的二级配电箱里,电表一直不转。
打开配电箱观察,这是互感器式的电度表,我测量了一下表上的三个三相电压端子,正常,在断电清理互感器的对应配线,发现A相的互感器接在B相,B相又接在A相,c相正确。
接表的人说,当初这个配电箱是新买的,最开始是反转,用了二个月发现电表仅倒着走了0·5个读数,倒了几次相后表好象正转了,但一直未走读数,后来要叫我去看看,由于我那段时间特忙,他们就又买了块新表装上,结果快一个月了,数字才走了0.3,他说当时接好看见表在转,要不为啥走了一点。
我想,因为A相和B相接错,C相正确,所以当遇到C相单相用电时电表会走一点,A相和B相用电就不走,我把接错的互感器配线改过来,通电观察,结果电表转是转了,但是反转的,我想,可能是相序反了,只要把其中两相连同互感器的配线一齐倒一下,可能就正转了,我倒了一下,结果还是反转,我以为倒错了,又倒了一下,结果还是反转,我想,今天就算搞实验了,我用笔把三相顺序的每一种方式都写下来,有ABC,ACB,BAC,BCA,CAB,CBA共六种方式,全都倒了一遍,结果无一例外,全部反转。
看来不是倒相序的问题,还有什么办法呢?我突然想到,把互感器的p1和p2对调一下呢?于是我同时把三个互感器的p1和p2对调一下,果然,电表正转,终于找到问题了。
注意,这种互感器式的电度表反转,既有可能是相序接反的原因,还有可能是互感器的穿芯方向穿反,最后就是互感器的p1端和p2端对调。
相关文章反转电能表无功电能计算公式详解

有关反转电能表无功电能的计算公式与计算方法,感性无功和容性无功的方向是相反的,供电部门为了限制客户反向倒送无功,会将正向和反向输送的无功电能绝对值相加。
时间:2021-05-25 09:36:04
电能表转向怎么办,无功电能表反转三大因素

有关电能表转向的几大因素,感应式无功电能表接线正确的情况下,相序、电流方向、负载性质等因素每次只改变其中一项,电能表反转,不了解的朋友参考下。
时间:2021-05-25 09:36:03
穿心式电流互感器与三相电表接线图及注意事项

有关穿心式电流互感器与三相电表的接线方法,三相电表在配合互感器使用时,其接线方法相对复杂一点,三相电表上有10个接线端子,与穿线式的电流互感器怎么接线,这里分享一个穿心式电流互感器与三相电表接线图,供大家参考。
时间:2020-11-10 05:52:51
三相电表看度数很简单,四步操作看电表度数不求人

有关三相电表怎么看度数的问题,在居民使用的电表中,以三相电表为最多,究竟怎么来看电表的度数,掌握四个步骤就会很简单,一起来看下。
时间:2020-08-10 11:30:27
接有互感器的三相电表怎么计算度数

三相电表怎么计算度数,要看三相电表上是否接有互感器,分为直入式和互感式二种,本文介绍了直入式三相电表和互感式三相电表怎么计算度数的方法,一起来看下。
时间:2020-08-08 08:40:57
三相电表究竟怎么看度数,三相电表读数方法大全看一看

有关三相电表度数的读法,这个分为二种情况,一种是不带互感器的三相电表,一种是经互感器连接的三相电表,它们在读取电表的度数时,是有所区别的。
时间:2020-08-08 08:23:27
三相四线电表接线实操过程,学三相电表接线必看教程

有关三相四线电表的接线方法,三相四线电路可以视为三个单相电路,连接三个相同的单相表时可用一个三相四线电表代替,三个单相电路的功率之和就是总功率。
时间:2020-07-30 10:16:55
三相电表表上数字度数的读法

有关三相电表度数的读法,三相电表怎么查看度数,查看用了多少电量,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-07-16 05:33:37
- 上一篇:互感器电表电度计算方法
- 下一篇:物联网与智能电表





