来源:电工天下时间:2020-02-11 16:07:48 作者:老电工手机版>>
有关住宅机房工程电气设计规范条文,住宅机房工程电气设计的一般规定,住宅机房控制室应包括住宅建筑内的消防控制室、安全防范监控中心、建筑设备管理控制室等,弱电间及弱电竖井与电信间的电气设计规范。
住宅机房工程电气设计规范条文
1、一般规定
住宅建筑的机房工程宜包括控制室、弱电间、电信间等,并宜按现行国家标准《电子信息系统机房设计规范》GB50174中的C级进行设计。
【条文说明】机房是指住宅建筑内为各弱电系统主机设备、计算机、通信设备、控制设备、综合布线系统设备及其相关的配套设施提供安装设备、系统正常运行的建筑空间。
根据机房所处行业/领域的重要性、经济性等,《电子信息系统机房工程设计规范》GB50174-2008将机房从高到低划分为A、B、C三级。
2、控制室
2.1 控制室应包括住宅建筑内的消防控制室、安全防范监控中心、建筑设备管理控制室等。
【条文说明】住宅建筑的控制室不包括行业专用的电话站、广播站和计算机站。
2.2 住宅建筑的控制室宜采用合建方式。
【条文说明】住宅建筑的控制室采用合建方式是为了便于管理和减少运营费用。
2.3 控制室的供电应满足各系统正常运行最高负荷等级的需求。
3、弱电间及弱电竖井
3.1 弱电间应根据弱电设备的数量、系统出线的数量、设备安装与维修等因素,确定其所需的使用面积。

【条文说明】弱电间是指敷设安装楼层弱电系统管线(槽)、接地线、设备等占用的建筑空间。弱电间/弱电竖井检修门的尺寸参见本规范第7.4.3条的条文说明。
3.2 多层住宅建筑弱电系统设备宜集中设置在一层或地下一层弱电间(电信间)内,弱电竖井在利用通道作为检修面积时,弱电竖井的净宽度不宜小于 0.35m。
4、电信间
4.1 住宅建筑电信间的使用面积不宜小于5m2。
【条文说明】电信间是指安装电信设备、电缆和光缆终端配线设备并进行缆线交接等占用的建筑空间。
4.2 住宅建筑的弱电间、电信间宜合用,使用面积不应小于电信间的面积要求。
相关文章电气工程管内穿线的质量标准

在进行电气工程施工时,穿线时要遵守什么样的质量标准,需要视项目类型区别对待,三相或单相交流单芯电缆,不能单独穿于钢导管内,一般项目盒内穿线时要注意的问题很多,下面具体来看下。
时间:2022-08-05 12:07:21
电气工程中管内穿线的工艺流程说明

在电气工程施工中,怎么进行管内穿线,需要正确掌握管内穿绝缘导线安装施工的工艺流程,选择好导线,掌握好清扫管路的方法,然后开始穿带线操作,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-05 11:47:44
电气工程管内穿线施工方法详解

在电气工程中穿线时,把绝缘导线穿入管内敷设,称为管内穿线,这种配线方式安全可靠,一般用于各类建筑物中,针对该工法介绍下电气工程线管穿线施工工艺,有需要的朋友参考下。
时间:2022-08-05 11:46:06
弱电工程包括哪些项目

首先,需要弄明白什么是弱电工程,才能搞清楚弱电工程的包含项目有哪些,弱电和强电从原理作用上很容易区分,一般强电用于动力能源,弱电用于信号通讯,下面具体来看下。
时间:2022-06-09 05:38:03
消火栓按钮安装高度有哪些规范

消火栓按钮安装高度有哪些规范,主要包括消防手动报警按钮的安装高度,消防手动报警按钮的间距规范,以及其它一些具体要求,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-22 07:59:36
弱电工程中线缆接头的接线盒法

弱电工程中线缆接头的接线盒法,接线的基本要求为:接线盒、接线柱内只允许一根导线连接,每一根电线都要串线管保护。由于弯曲与移位的需要,筒灯的尾端需要用蛇皮管保护。
时间:2021-12-08 06:17:28
弱电工程中线缆接头的压线帽接线法

在弱电工程施工中,对线缆接头的处理方法,标准的线缆接头法是压线帽接线法。这种方法是最安全、最标准,也是最实用的线缆接头方法。
时间:2021-12-08 06:16:16
弱电工程中线缆接头的绝缘包扎方法

弱电工程中线缆接头的绝缘包扎方法,最简单的方法:先绞接再搪锡,然后用高强度绝缘带包扎。这种接头方法,要求进行接头时,线缆主线导体至少裸露6~10cm,副线在主线上缠绕6-8圈左右。
时间:2021-12-08 06:14:46
- 上一篇:装修刷墙时开关插座拆除问题
- 下一篇:铝合金电缆桥架尺寸允许偏差范围是多少