电力设备带电清洗的操作方法
来源:电工天下时间:2022-09-18 07:45:50 作者:老电工手机版>>
有关电力设备带电清洗的操作方法,包括电力设备带电清洗前的准备工作,电力设备带电清洗条件,进入施工现场的施工要求,清洗工艺流程,清理施工现场,以及电力设备带电清洗验收及鉴定工作量的方法。
电力设备带电清洗的操作方法
一、电力设备清洗前的准备
1、人员准备:负责人、安全员、监护人、操作手等所有施工人员处于良好精神状态。
2、劳保用品准备:人员的安全保护用品和各种劳保用品齐备并符合安全要求。
3、车辆准备:按公司《安全生产行为规范》有关章节执行。车辆处于良好的工作状态。
4、清洗设备、工具、物品的准备:做到完整无缺、性能良好、安全可靠。
5、专用洗清剂的准备:按公司的《安全生产行为规范》中的措施落实第4条、第5条严格执行。
二、电力设备的清洗条件
1、施工现场应符合施工条件方可作业。
2、气象环境、条件:相对湿度不大于80%,雨、雪、雾或雷电天气不能作业。
3、被清洗的设备有故障、工作不稳定,不能作业。
4、工作现场及运行设备存在安全隐患不能作业。【电力设备带电清洗的操作方法】
5、如发现设备异常,听从甲方意见是否作业。
三、进入施工现场
1、严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》有关条款,遵守甲方机房及施工现场的有关规定。
2、着好施工作业服装,穿戴好安全防护用品。除队长留一部手机外,将全体施工人员的私人物品、金属挂件、手机、香烟、火机等妨碍施工的物品一律放在车内,严禁带入施工现场。
3、与甲方负责人接洽,签工作票。
4、队长、安全员与甲方负责人共同进行现场勘察。
(1)熟悉施工环境,查看设备布局,了解施工现场。
(2)检查被清洗的设备是否工作正常,是否存在着安全隐患。
(3)认真记录各仪表指示灯和数字显示屏的状态和数据,如有疑问,及时与甲方沟通或说明,并做好记录。
5、根据情况确定是否保留影像资料。
6、通过现场查看,明确重点部位,队长、安全员、监护人共同制订施工操作方案和应急预案。
7、全体队员列横队一字排开,成跨立姿势,队长做施工前的动员。具体内容为:
(1)明确任务:详细说明施工方案,确保每个施工人员明白自己的岗位和任务,做到心中有数。
(2)具体分工:各项工作落实到人,按工序先后合理分工。【电力设备带电清洗的操作方法】
(3)提出要求:说明重点部位及危险部位;注重施工质量;强调注意事项及安全防范措施。
8、安全员检查每个队员是否按规定使用安全劳保用品,并作确保设备、人身安全的补充动员。
9、卸车后再次检查所有施工器具,确保处于良好状态。
四、清洗工艺流程
1、把室内所有的窗户全部打开。
2、安装通风、排风设备,确保通风良好。
3、观察室内温度和湿度,用红外线测温仪测试被清洗设备及重要部位的温度,确定不同设备和不同部位的清洗方法。认真记录测试数据。
4、将设备内每一单元上部及设备最下层单元多余的金属片、线头、螺钉等杂物清理干净,消除一切安全隐患。
5、用吸尘设备吸出被清洗设备、仪器、仪表内外部的浮尘。
6、用离子风机或专用风机吹扫被清洗设备,消除被清洗设备内外部的静电、灰尘。
7、用带电绝缘清洗设备、专用工具、专用清洗剂,对需要清洗的设备进行彻底清洗。
8、擦拭被清洗设备的柜门、盘面、线束等有关部位。
9、自检、自查、自验。
10、请甲方负责人验收。
11、验收合格后,清理施工现场,做到工完、料净、场地清。
五、清理施工现场
1、撤除施工现场所有的清洗设备。
2、清理施工现场,做到彻底干净无杂物。
3、打扫整理室内外卫生。
六、验收及鉴定工作量
1、队长与甲方负责人再次沟通,征求甲方负责人的意见和建议。
2、填写工程量单,甲方负责人在工程量单上确认签字。
3、检查清洗设备、工具是否齐全,防止遗漏丢失。
4、将所有的清洗设备、工具、仪表擦拭干净,做到无灰尘、无油污,检查输液线、喷枪、储液灌内清洗剂是否清理干净。
5、按顺序安全恰当的装车。
6、队长做本次施工作业的点评小结。
7、施工人员全部撤离工作现场。
相关文章电气设备绝缘老化的影响因素

电气设备的绝缘老化的影响因素,绝缘材料的寿命与老化时间的关系,包括热老化、电老化、机械力老化、湿度老化、化学老化等,绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行。
时间:2022-09-18 07:44:49
电气设备如何保证倒闸操作准确率?

电气设备保证倒闸操作准确率的常用方法,倒闸操作规范准确与否关系到人身和设备的安全,将电气设备由一种运行状态转变到另一种运行状态,就需要一系列的倒闸操作,强化倒闸操作理论学习,加强实际操作演练。
时间:2022-09-15 08:03:29
电气设备常用文字符号参考图解

有关电气设备常用文字符号参考,包括基本文字符号,辅助文字符号,电气设备常用图形符号大全,电气设备常用文字符号的中文说明详解。
时间:2022-09-15 06:41:40
电气设备与电气照明节能措施详解

电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。
时间:2022-09-15 05:54:58
爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项

有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。
时间:2022-09-14 18:50:58
电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语

有关电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度,包括操作票上的内容,填写操作票的要求,操作票填写检查项目内容等。
时间:2022-09-14 18:50:23
电气设备外壳不同防护等级标志说明

电气设备外壳不同防护等级标志说明,电机和低压电器的外壳防护包括两种防护,外壳防护等级标志,第一位数字表示第一种防护型式等级,第二位数字表示第二种防护型式等级。
时间:2022-09-14 18:50:12
电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。
时间:2022-09-14 18:50:06
- 上一篇:电力设备安装过程的注意事项
- 下一篇:小区配电室中电力设备的类型