UPS输入功率因数对负载有什么影响
来源:电工天下时间:2020-03-19 09:51:06 作者:老电工手机版>>
有关ups输入功率因数对负载的影响,ups电源从市电不仅要获得有功功率,还要获得无功功率,各种电路结构形式的ups不间断电源的输入功率因数也不同。
ups输入功率因数对负载的影响
ups不间断电源的输入功率因数,是指ups输入的有功功率与输入的数在功率之比。
ups电源从市电不仅要获得有功功率,还要获得无功功率。
ups做为供电系统的一个重要环节,它同时又是电网的负载,因此与其他负载一样,它的输入功率因数同样是衡量它是否对电网存在污染的一项重要的电性能指标。
输入功率因数低时,就意味着它在从电网吸收有功功率的同时,还要吸收无功功率,其结果是增大系统的配置容量,影响系统的供电质量,降低ups不间断电源的工作效率,增大ups不间断电源的运行成本。
如果配置一台输入功率因数为0.8,输入功率为100kva的不间断电源,在ups不间断电源输出满负荷的情况下,ups要从电网吸收80kw的有功功率,同时还要吸收60kvar(乏)的无功功率,那么就需要对该系统配备150kva的用电容量。
如果用柴油发电机供电,那么就需要2~4倍容量的油机,当然配电设备(开关、变压器和传输等)的容量和成本也要大幅度的增加。
各种电路结构形式的ups不间断电源的输入功率因数也不同,后备式和在线互动式ups不间断电源的输入功率因数等于ups不间断电源输出负载的功率因数,当市电正常时,它们的调压环节不具备功率因数调控功能,但它本身也不对电网增加功率因数失真。
传统双变换式ups不间断电源的输入端ac/dc变换器是可控整流滤波电路,由于高次谐波的影响,其输入功率因数极低,只有0.8左右,而且与ups不间断电源输出负载的性质无关。
在输入端采用了高频整流的传统双变换式ups,以及由高频变换串并联补偿电路构成的ups(delta变换技术,它的串联变换是一个理想的正弦波电流源,实际上等效为一个典型的功率因数校正电路)输入功率因数都很高,在很大的输入电压和负载范围内都可达到0.99,而且与ups不间断电源输出负载性质无关。
相关文章电气设备绝缘老化的影响因素

电气设备的绝缘老化的影响因素,绝缘材料的寿命与老化时间的关系,包括热老化、电老化、机械力老化、湿度老化、化学老化等,绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行。
时间:2022-09-18 07:44:49
电气设备如何保证倒闸操作准确率?

电气设备保证倒闸操作准确率的常用方法,倒闸操作规范准确与否关系到人身和设备的安全,将电气设备由一种运行状态转变到另一种运行状态,就需要一系列的倒闸操作,强化倒闸操作理论学习,加强实际操作演练。
时间:2022-09-15 08:03:29
电气设备常用文字符号参考图解

有关电气设备常用文字符号参考,包括基本文字符号,辅助文字符号,电气设备常用图形符号大全,电气设备常用文字符号的中文说明详解。
时间:2022-09-15 06:41:40
电气设备与电气照明节能措施详解

电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。
时间:2022-09-15 05:54:58
爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项

有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。
时间:2022-09-14 18:50:58
电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语

有关电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度,包括操作票上的内容,填写操作票的要求,操作票填写检查项目内容等。
时间:2022-09-14 18:50:23
电气设备外壳不同防护等级标志说明

电气设备外壳不同防护等级标志说明,电机和低压电器的外壳防护包括两种防护,外壳防护等级标志,第一位数字表示第一种防护型式等级,第二位数字表示第二种防护型式等级。
时间:2022-09-14 18:50:12
电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。
时间:2022-09-14 18:50:06
- 上一篇:蓄电池与UPS电源使用与安装注意事项
- 下一篇:不间断电源蓄电池的安装维护注意事项