电气设备二次回路工作规定
来源:电工天下时间:2019-11-19 08:49:12 作者:老电工手机版>>
有关电气设备二次回路工作规定,二次设备包括继电保护装置、自动控制装置、测量仪表、计量仪表等设备,在二次回路工作前的准备工作,在二次回路工作中应遵守的规则与安全措施。
电气设备二次回路的工作规定
变电所(发电厂)电气系统中有一次设备和二次设备。二次设备包括继电保护装置、自动控制装置、测量仪表、计量仪表、信号装置及绝缘监察装置等设备。这些设备所组成的电路统称为二次电路。
二次回路的电压等级一般为100V、110V和220V(弱电控制除外)等。
虽然二次回路电压属于低压范围,但二次设备与一次设备即高压设备的距离较近,而且一次电路与二次电路有着密切的电磁耦合关系。
这样,一方面在二次回路工作的人员有触碰高压设备的危险,另一方面由于绝缘不良或电流互感器二次开路可能使工作人员触及高压而发生事故。
为此,必须采取预防措施。下面介绍一下在二次回路工作前、工作过程中以及对主要设备所采取的安全组织措施和有关安全的注意事项。
1、在二次回路工作前的准备工作
1.1 工作前应填写工作票
1.1.1 须填写第一种工作票的工作范围:在二次回路上的工作,需要将高压设备全部停电或部分停电的,或虽不需要停电,但需要采取安全措施的工作。
1.1.1.1 移开或越过高压室遮拦进行继电器和仪表的检查、试验时,需将高压设备停电的工作。【电气设备二次回路的工作规定】
1.1.1.2 进行二次回路工作的人员与导电部分的距离小于表一规定的安全距离,但大于表二规定的安全距离,虽然不需要将高压设备停电,但必须设置遮拦等安全措施的工作。
电压等级(kv)安全距离(m)电压等级(kv)安全距离(m)
10级以下1.0154~2204.00
35(20~44)2.53305.00
60~1103.05006.00
电压等级(kv)安全距离(m)电压等级(kv)安全距离(m)
10级以下101542.00
20~351.002203.00
441.203304.00
60~10.701.505005.00
1.1.1.3 检查高压电动机和起动装置的继电保护装置和仪表,需要将高压设备停电工作。
1.1.2 必须填写第二种工作票的工作范围:工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险,并许可在带电设备的外壳上工作的,应填写第二种工作票。
1.1.2.1 串联在一次回路中的电流继电器,虽本身有高电压,但有特殊传动装置,可以不停电在运行中改变整定值工作。
1.1.2.2 装在开关室过道上或控制室配电盘上的继电器和保护装置,可以不断开保护的高压设备(不停电)进行校验等工作。
1.2、执行上述第一种或第二种工作票的工作至少要有两人进行。
1.3、工作之前要做好准备,了解工作地点的一次及二次设备的运行情况和上次检验记录。核查图纸是否和实际情况相符。
1.4、进入现场在工作开始前,应查对已采取的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备是否明显分开,还要对照设备的位置、名称、严防走错位置。
1.5、在全部停电或部分带电的盘(配电盘、保护盘、控制盘)上工作时,应将检修设备与运行设备用明显的标志隔开。通常在盘后挂上红布帘,这样,可防止错拆、错装继电器,防止误操作控制开关。在盘前悬挂“在此工作”的标志牌。作业中严防误动、误碰运行中的设备。
1.6、在保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时,应采取防止运行中的设备掉闸的措施。因为,剧烈的振动可能造成继电器抖动,使其接点误动而发生误跳闸。如果不能采取措施,必须得到值班调度员或值班负责人的同意,将保护暂停。
1.7、在继电保护盘间的通道上搬运或放置试验设备时,要与运行设备保持一定的距离,防止误碰运行设备,造成保护误动作。清扫运行设备和二次回路时,要防止振动,防止误碰。要使用绝缘工具。
1.8、继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知值班员和有关人员,并派人到现场监视、方可进行。 【电气设备二次回路的工作规定】
继电保护的校验工作有时需要对断路器机械联动部分作分、合闸传动试验,有时也需要利用其他电源对电流互感器进行校验工作。
上述两种情况均应事先通知值班人员,告知设备的安全措施是否变动及注意事项;并通知其他检修、试验的工作负责人,要求在传动试验或一次通电试验的设备上撤离工作人员,并保持一定的安全距离。
继电保护工作负责人还要派人员到现场进行检查,并在试验时间内进行现场监护,防止有人由于接触被试设备,而发生机械伤人或触电事故。
1.9、工作前应检查所有的电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的且可靠的保护接地。
2、在二次回路工作中应遵守的规则
2.1 继电保护人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地、或开关跳闸等),不论与本身工作是否有关,都应立即停止工作,保持现状,待查明原因,确定与本工作无关后方可继续工作;若异常情况是由于本身工作引起的,应保护现场立即通知值班人员,以便及时处理。
2.2 二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,检查回路上确无人工作后,方可加压;并派人到现场看守。
2.3 电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,除将电压互感器的二次刀闸拉开外,还要拉开电压互感器的一次刀闸,取下一次保险器。
2.4 检验继电保护和仪表的工作人员,不准对运行中的设备、信号系统、保护压板进行操作,以防止误发信号和误跳闸。在取得值班人员许可并在检修工作盘两侧开关把手上采取防止误操作的措施(挂标志牌、设遮拦等)后,可拉、合检修的开关。
2.5 试验用的刀闸必须带罩,以防止弧光短路灼伤工作人员。禁止从运行设备上直接取试验电源,以防止试验线路有故障时,使运行设备的电源消失。试验线路的各级保险器的熔丝要配合得当,上一级熔丝的熔断时间应等于或大于下一级熔丝的熔断时间的3倍,以防止越级熔断。
2.6 保护装置二次回路变动时,严防寄生回路存在,对没有用的线应拆除,拆下的线应该接上的不要忘记,且应接牢;临时在继电器接点间所垫的纸片上不要忘记取出。
3、在带电的电流互感器器二次回路上工作时,应采取的安全措施
3.1 严禁电流互感器二次侧开路。
3.1.1 必须使用短路片或短路线将电流互感器的二次做可靠的短路后,方可工作。
3.1.2 严禁用导线缠绕的方法或用鱼夹线进行短路。(电工天下 www.dgjs123.com)
3.2 严禁在电流互感器与短路端子之间的回路上进行任何工作。因为这样易发生二次开路。
3.3 工作应认真谨慎,不得将回路永久接地点断开,以防止电流互感器一次与二次的绝缘损坏(漏电或击穿)时,二次侧有较高的电压而危及人身安全。
3.4 工作中,必须有专人监护。使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。这样,即使万一监护不周,发生了二次开路情况,由于使用的是绝缘工具以及工作人员脚下有绝缘垫,会大大降低触电的可能性和危险性。
4 在带电的电压互感器二次回路上工作时,应采取的安全措施
4.1 严格防止短路或接地。
因为电压互感器的二次电流大小由二次回路的阻抗决定。
如果电压互感器的二次回路发生相间或对地短路,则二次阻抗大大降低,使二次电流猛增,熔断器中的熔件就会熔断,使二次电压消失。
二次电压没有了,欠电压继电器就会误动,进而造成保护装置的误动。
同时,电压表、电度表的指示和计量都不正确。
为了防止在工作中一旦发生短路使电压消失致使保护误动作,在工作时应使用绝缘工具、戴手套。必要时,工作前停用有关的保护装置。
4.2 接临时负载时,必须装有专用刀闸和可熔保险丝。可熔保险丝的熔丝选择必须与电压互感器的熔丝有合理的配合。
相关文章电气设备绝缘老化的影响因素

电气设备的绝缘老化的影响因素,绝缘材料的寿命与老化时间的关系,包括热老化、电老化、机械力老化、湿度老化、化学老化等,绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行。
时间:2022-09-18 07:44:49
电气设备如何保证倒闸操作准确率?

电气设备保证倒闸操作准确率的常用方法,倒闸操作规范准确与否关系到人身和设备的安全,将电气设备由一种运行状态转变到另一种运行状态,就需要一系列的倒闸操作,强化倒闸操作理论学习,加强实际操作演练。
时间:2022-09-15 08:03:29
电气设备常用文字符号参考图解

有关电气设备常用文字符号参考,包括基本文字符号,辅助文字符号,电气设备常用图形符号大全,电气设备常用文字符号的中文说明详解。
时间:2022-09-15 06:41:40
电气设备与电气照明节能措施详解

电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。
时间:2022-09-15 05:54:58
爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项

有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。
时间:2022-09-14 18:50:58
电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语

有关电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度,包括操作票上的内容,填写操作票的要求,操作票填写检查项目内容等。
时间:2022-09-14 18:50:23
电气设备外壳不同防护等级标志说明

电气设备外壳不同防护等级标志说明,电机和低压电器的外壳防护包括两种防护,外壳防护等级标志,第一位数字表示第一种防护型式等级,第二位数字表示第二种防护型式等级。
时间:2022-09-14 18:50:12
电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。
时间:2022-09-14 18:50:06
- 上一篇:电气工程师要掌握的技能
- 下一篇:配电室进水电气设备的安全注意事项





