电气二次设备状态检修与状态监测
来源:电工天下时间:2020-02-09 08:14:41 作者:老电工手机版>>
有关电气二次设备状态检修与状态监测,电气设备分为一次设备和二次设备,电气二次设备主要包括继电保护、自动装置、故障录波、就地监控和远动,电气二次设备的状态监测内容与状态监测方法。
电气二次设备的状态检修与状态监测
1.电气二次设备状态检修
电气设备根据功能不同,可分为一次设备和二次设备。
电气二次设备主要包括继电保护、自动装置、故障录波、就地监控和远动。
它们正常可靠的运行是保障电网稳定和电力设备安全的基本要求。在实际运行中因电气二次设备造成的系统故障时有发生。表1统计了四年的220kV及以上系统继电保护装置动作情况。
可看出,保护不正确动作次数相对减少,但次数仍然很多。
保护不正确动作的原因涉及到保护人员、运行人员、设计部门、制造部门、自然灾害,还有其他不明原因。【电气二次设备状态检修与状态监测】
随着微机在继电保护及自动装置的广泛应用,继电保护的可靠性、定值整定的灵活性大大提高,依据传统的《继电保护及电网安全自动装置检验条例》来维护电气二次设备,显然不合时宜。
而一次设备状态检修的推广、线路不停电检修技术的应用,因检修设备而导致的停电时间将越来越短。这对电气二次设备检修提出了新的要求。
因此,电气二次设备在检修体制、检修方法及检验项目、定检修周期等方面需要改变,实行电气二次设备状态检修,来保证二次设备的可靠运行,以适应电力发展的需要。
电气二次设备状态检修是通过设备状态监测技术和设备自诊断技术,结合二次设备运行和检修历史资料,对二次设备状态作出正确评价,根据状态评价结果科学安排检修时间和检修项目。
2.电气二次设备的状态监测内容
状态检修的基础是设备状态监测。
要监测二次设备工作的正确性和可靠性,进行寿命估计。
电气二次设备的状态监测对象主要有:交流测量系统;直流操作、信号系统;逻辑判断系统;通信系统;屏蔽接地系统等。【电气二次设备状态检修与状态监测】
交流测量系统包括TA、 TV二次回路绝缘良好、回路完整,测量元件的完好;直流系统包括直流动力、操作及信号回路绝缘良好、回路完整;逻辑判断系统包括硬件逻辑判断回路和软件功能。
与电气一次设备不同的是电气二次设备的状态监测对象不是单一的元件,而是一个单元或一个系统。监测的是各元件的动态性能,有些元件的性能仍然需要离线检测,如TA的特性曲线等。
因此,电气二次设备的离线检测数据也是状态监测与诊断的依据。
3.电气二次设备的状态监测方法
与电气一次设备相比,电气二次设备的状态监测不过分依靠传感器。
因此,电气二次设备的状态监测无论是在技术上还是在经济方面都更容易做到。
常规保护状态监测相对比较难实现,在不增加新的投入的情况下,充分利用现有的测量手段。
如TA、 TV 的断线监测;直流回路绝缘监测、二次保险熔断报警等。
微机保护和微机自动装置的自诊断技术的发展、变电站故障诊断系统的完善为电气二次设备的状态监测奠定了技术基础。
保护装置内各模块具有自诊断功能,对装置的电源、CPU、I/O接口、A/D转换、存储器等插件进行巡查诊断。
可以采用比较法、编码法、校验法、监视定时器法、特征字法等故障测试的方法。
对保护装置可通过加载诊断程序,自动地测试每一台设备和部件。
相关文章电气设备绝缘老化的影响因素

电气设备的绝缘老化的影响因素,绝缘材料的寿命与老化时间的关系,包括热老化、电老化、机械力老化、湿度老化、化学老化等,绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行。
时间:2022-09-18 07:44:49
电气设备如何保证倒闸操作准确率?

电气设备保证倒闸操作准确率的常用方法,倒闸操作规范准确与否关系到人身和设备的安全,将电气设备由一种运行状态转变到另一种运行状态,就需要一系列的倒闸操作,强化倒闸操作理论学习,加强实际操作演练。
时间:2022-09-15 08:03:29
电气设备常用文字符号参考图解

有关电气设备常用文字符号参考,包括基本文字符号,辅助文字符号,电气设备常用图形符号大全,电气设备常用文字符号的中文说明详解。
时间:2022-09-15 06:41:40
电气设备与电气照明节能措施详解

电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。
时间:2022-09-15 05:54:58
爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项

有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。
时间:2022-09-14 18:50:58
电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语

有关电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度,包括操作票上的内容,填写操作票的要求,操作票填写检查项目内容等。
时间:2022-09-14 18:50:23
电气设备外壳不同防护等级标志说明

电气设备外壳不同防护等级标志说明,电机和低压电器的外壳防护包括两种防护,外壳防护等级标志,第一位数字表示第一种防护型式等级,第二位数字表示第二种防护型式等级。
时间:2022-09-14 18:50:12
电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。
时间:2022-09-14 18:50:06





